Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77

Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная

  1. #31

    По умолчанию

    и что дурацкого? посмотрев рекомендованное применение, сразу напрашивается защита по току. Все-таки это коммерческий прибор. Любое исполнительное устройство и проводные линии до него могут дать КЗ. Даже на недорогом китайском БП у меня стоит самовосстанавливающийся предохранитель
    Вот что действительно дурацкое - это привычка тыкать незнакомым людям.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    и что дурацкого? посмотрев рекомендованное применение, сразу напрашивается защита по току. Все-таки это коммерческий прибор. Любое исполнительное устройство и проводные линии до него могут дать КЗ. Даже на недорогом китайском БП у меня стоит самовосстанавливающийся предохранитель
    Не все так просто. Пример с БП тут не уместен. Транзисторный дискретный выход при КЗ вылетит много быстрее чем сработает самовосстанавливающийся предохранитель.

  3. #33

    По умолчанию

    я сегодня замерил лабораторным блоком: витая пара на 1 паре кз на 30м допустила 3.8А при 12В.
    Возможно пример про пред и не самый лучший, конечно в идеале шунт и второй транзистор на запирание. Просто удивлен, что сверху ограничения по току нет вообще. Цена вопроса на 8 каналов 200р к цене прибора максимум

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    конечно в идеале шунт и второй транзистор на запирание. Просто удивлен, что сверху ограничения по току нет вообще. Цена вопроса на 8 каналов 200р к цене прибора максимум
    До идеала в этом предложении далеко. Возникло КЗ, транзистор на шунте отрубил нагрузку, КЗ пропало, транзистор на шунте врубил нагрузку, опять КЗ. Это кончится тем, что транзистор дискретного выхода перегреется и сгорит. Вывод: простая схема не катит, нужна более сложная схема, а это деньги.

  5. #35

    По умолчанию

    Почему он должен перегреться? с какой частотой должно долбить по выходу КЗ в таком сценарии?

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    Почему он должен перегреться? с какой частотой должно долбить по выходу КЗ в таком сценарии?
    Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.07.2017 в 15:47.

  7. #37

    По умолчанию

    хорошо, выход в ШИМе 50/50, меандр. А второй запирающий транзистор чем занят в это время после 400мА?

  8. #38

    По умолчанию

    Ваша эта схема с шунтом и запирающим транзистором ограничит ток, да. Теперь простой расчет. Допустим, ток ограничим на уровне 400 мА. Напряжение, к примеру, 24 В. При коротком замыкании в нагрузке на транзисторе упадет все напряжение источника питания. Тогда рассеиваемая им мощность будет 24Вх0,4А=9,6 Вт. Какой для этого потребуется транзистор и какого размера нужен радиатор для рассеивания такой мощности? А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.
    погодите, 400мА/60В это допустимая нагрузка на канал по прилагаемому руководству

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    хорошо, выход в ШИМе 50/50, меандр. А второй запирающий транзистор чем занят в это время после 400мА?
    Запирающий транзистор и образует меандр при КЗ.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5