n-p-n типа, открытый коллектор 400 мА при напряжении 60В
Подскажите маркировку используемых оптопар, а то типовые параметры обычно 70В/50мА
n-p-n типа, открытый коллектор 400 мА при напряжении 60В
Подскажите маркировку используемых оптопар, а то типовые параметры обычно 70В/50мА
Нет таких оптопар. В "ОВЕН" либо нолик лишний приписали, либо внешний транзистор к оптопаре подключили.
наверное оптореле?
Пардон, писал по-памяти, на самом деле KAQV212
Ну тогда и дополню ответ, - для однополярного подключения есть вариант с проходным сопротивлением Rdson = 0,63 Ом. При таком подключении корпус гарантированно выдержит и 1 А, при этом рассеиваться будет, как несложно подсчитать, 0,63 Вт...
Последний раз редактировалось VaBo; 10.07.2017 в 09:51.
Мне кажется, что реально ошиблись. Я спалил 4 канала
200ма была нагрузка
Индуктивная?