Цитата Сообщение от vitsch Посмотреть сообщение
КТО имеет опыт работы с МВ110-224.2А.отзовитесь.
Вижу очень странные вещи-при подаче тока более 20 ма (23 ма)блок сначала пишет про обрыв линии, а потом просто умирает(пишет про очень малое значение)Аналогичные модули такого типа обычно имеют как минимум защиту и адекватную реакцию на перегрузку.Вынужден после опытов с током большим чем 20 ма отдать в ремонт.Кто -нибудь из опытных людей отзовитесь!!!Писать про надежную пайку и номинал резистора не надо . спасибо
Вы просили не писать про шунт и пайку.

Однако, проблемы подобного характера возникают из-за неправильного номинала резистора и некачественной пайки.

Резистор должен быть прецизионный, номиналом 50 Ом (для старых модулей) и 49.9 Ом (для новых модулей).

Резистор из комплекта использовали?
Припаяли его к проводникам?

Про перегрузку.
В РЭ на прибор не указано про допустимость перегрузки, из чего можно сделать вывод:

Перегружать измерительный канал по току - не стоит.