Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57

Тема: Вычисление мгновенного расхода воды

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Вообще то большинство расходомеров имеют аналоговый выход, обычно 4-20мА, через который передаётся расход. Он обычно настраиваемый, можно л/с, м3/час и т.д. А при использовании импульсного выхода, главное чтобы у Вас количество импульсов не превышало 200имп/сек. Лучше меньше, иначе ПР не успевает.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Так у него может быть и не расходомер вовсе, а обычный счётчик с импульсным выходом, он наверно просто этикетку ещё не прочитал?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2017 в 04:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, обычный водомер с герконом.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Да, обычный водомер с герконом.
    Мгновенный расход в таком случае будет "плюс\минус трамвайная остановка". Вы вес импульса смотрели? Ещё фронты импульса можно учитывать, тогда можно будет чутка точнее считать, я так делал. Вес импульса был 10 литров, а по фронтам получалось, между передним и задним 4 литра, далее получается 6 литров. Надо учитывать когда остановился расход и далее по возобновлению счёт после фронта. В общем ерунда ещё та, без аналогового сигнала.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот пример наиболее универсальный. При жестких настройках масштаба выходного значения можно упростить выходное масштабирование. Если считать импульсы на базе некого времени - точность будет ниже плинтуса, хотя проще делается конечно. Тут максимально возможная точность и обновление величины мгновенного расхода при каждом импульсе, поскольку базироваться лучше на измерении времени между импульсами. Обычно такие импульсные счетчики расхода имеют примерно от 1 до 30 импульсов в минуту.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.07.2017 в 12:05.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Господа форумчане!
    Помогите решить следующую задачу.
    Необходимо считать мгновенный расход воды
    (расходомер ипульсный) .с обновлением за каждую следующую минуту,
    т.е. считаем импульсы за 1 минуту и выводим на экран ПР200, считаем
    следующую 1 минуту и на экран и т.д.
    Расходомер, с которым я имел дело, выдавал максимум 3-4 импульса в минуту. Поэтому я измерял время между импульсами и по нему рассчитывал расход. Обновление показаний - либо в момент прихода очередного импульса, если импульсы приходят, или творческий подход, если импульс первый или импульсы перестали приходить.
    Последний раз редактировалось rwg; 20.07.2017 в 11:39.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,288

    По умолчанию

    Так не обязательно и выбор делать, можно сделать например так: если время между импульсами более 1 секунды, то подсчёт переходит с количества импульсов за единицу времени на "по периоду следования импульсов", но в любом случае, надо с чего-то начать, пока дальше разговоров дело не идёт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Подскажите, а импульс в 100 мс в произвольный момент времени я успею поймать на дискретном входе ПР200?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Подскажите, а импульс в 100 мс в произвольный момент времени я успею поймать на дискретном входе ПР200?
    100мс вполне должен пройти, для 24В, да и для ~220 тоже.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста собрать частотомер для ПР200. Задача считать мгновенный расход в кубах в час. Датчик расхода в ссылке. Понимаю что такую частоту ПР200 может не считать корректно поэтому поставлю делитель 5/1. Буду очень благодарен, так как давно мучаюсь но пока не получается. Заранее благодарю!

    https://ru.aliexpress.com/item/DN25-...311.0.0.32E1HQ

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 23:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •