Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57

Тема: Вычисление мгновенного расхода воды

  1. #11
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Немного уточню, нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
    Посмотрите эту схему частотомера.
    Частотомер.JPG

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    нужно выводить и держать на экране расход за предыдущую
    минуту подсчета. Через минуту обновить показания и так далее
    Если обновлять раз в минуту, то это уже не мгновенный расход, а устаревшие данные. И всегда будет погрешность на вес 1 импульса. Лучше обновлять при каждом импульсе, рассчитывая расход от времени с предыдущего импульса.

  3. #13

    По умолчанию

    Если можно, подскажите решение

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Если можно, подскажите решение
    Вам уже подсказали. Можно считать импульсы за минуту, можно считать период импульсов. Что лучше в Вашем случае зависит от "веса импульса" и минимального и максимального расхода, который Вы хотите измерять.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Так не обязательно и выбор делать, можно сделать например так: если время между импульсами более 1 секунды, то подсчёт переходит с количества импульсов за единицу времени на "по периоду следования импульсов", но в любом случае, надо с чего-то начать, пока дальше разговоров дело не идёт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Подскажите, а импульс в 100 мс в произвольный момент времени я успею поймать на дискретном входе ПР200?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Подскажите, а импульс в 100 мс в произвольный момент времени я успею поймать на дискретном входе ПР200?
    100мс вполне должен пройти, для 24В, да и для ~220 тоже.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста собрать частотомер для ПР200. Задача считать мгновенный расход в кубах в час. Датчик расхода в ссылке. Понимаю что такую частоту ПР200 может не считать корректно поэтому поставлю делитель 5/1. Буду очень благодарен, так как давно мучаюсь но пока не получается. Заранее благодарю!

    https://ru.aliexpress.com/item/DN25-...311.0.0.32E1HQ

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлий К. Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста собрать частотомер для ПР200. Задача считать мгновенный расход в кубах в час. Датчик расхода в ссылке. Понимаю что такую частоту ПР200 может не считать корректно поэтому поставлю делитель 5/1. Буду очень благодарен, так как давно мучаюсь но пока не получается. Заранее благодарю!

    https://ru.aliexpress.com/item/DN25-...311.0.0.32E1HQ
    Добрый день, когда-то делал расходомер, но он был с аналоговым выходом, попробуйте переделать, в остальном все должно быть таким-же.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png rashod.png (50.9 Кб, Просмотров: 407)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, когда-то делал расходомер, но он был с аналоговым выходом, попробуйте переделать, в остальном все должно быть таким-же.
    Весь вопрос в том как преобразовать импульсы, в импульсы в единицу времени.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 23:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения