Можно ли использовать для контроля качества электроэнергии на стороне потребителя с последующим анализом и составлением претензионного протокола оборудование ОВЕН в составе: модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-220.3М и контроллер СПК210-03-CS.WEB? Указанное оборудование будет размещено в помещении ТП 630кВА, подключено для измерения тока через ТТ 300/5, напряжения к фазным шинам РУ-0.4 кВ. Хотелось бы знать соответствие технических характеристик вышеуказанного оборудования, а именно с требованиями ГОСТ 13109-97 по ширине измерительного окна указанными в таблице E.1.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	таблица.JPG 
Просмотров:	195 
Размер:	42.3 Кб 
ID:	32170