Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЧВ2 Контроль обрыва AI

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ2 Контроль обрыва AI

    Имеется ПЧВ2, центробежный насос. Схема управления замкнутая - поддержание давления.
    Проблема: если при обрыве обратной связи (AI), ПЧВ увеличивает частоту с (30Hz) до максимальной (50Hz)...
    Вопрос Как в ПЧВ2 реализовать контроль обрыва/замыкания AI (4-20mA)? т.е. При обрыве частота оставалась фиксированной или нулевой.
    Смею предположить, что это можно сделать средствами встроенного ПЛК и двух наборов:
    Набор1 - замкнутый контур/ ПИ регулятор/ уставка0 4bar.
    Набор2 - открытый контур/ уставка0 25%(30Hz).

    Может в ПЧВ2 имеются более либеральные решения?

  2. #2

    По умолчанию

    как вариант можно использовать выходное реле пч, выход которого завязать с дискретным входом выбора сигнала задания. есть авария - срабатывает реле - предустановленная скорость; нет аварии - пид-регулирование (или что именно нужно)

  3. #3

    По умолчанию

    DI и DO заняты, может можно через раздел Аварии или через Группа4?
    что нибудь похожее на режим "Пожар" как ПЧВ3, только с выбранной уставкой ))))

  4. #4

    По умолчанию

    Параметр 6-01 чем не устраивает?

  5. #5

    По умолчанию

    6-01 и 3-11 устроили очень даже! спасибо...

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, можете более подробно описать процедуру? У нас ПЧВ3 на 75 кВт. Реализуем алгоритм - поддержание заданного давления (из руководства по проектированию). Критичен обрыв обратной связи. В идеале бы, конечно, в параметре 6-01 выбрать (1) "зафиксировать выходную частоту" (Freeze output), но к сожалению, не работает. При обрыве ОС, ПЧ разгоняет двигатель до максимума. Также пробовали в параметре 6-01 выбрать (3) "фиксированная частота" (Jogging), а в параметре 3-11 указать определенную частоту, но это тоже не сработало. Вероятно что-то упускаю.

  7. #7

    По умолчанию

    В данном случае можно воспользоваться встроенным ПЛК. Попробуйте реализовать следующую логику. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЛК_ПЧВ.png 
Просмотров:	284 
Размер:	34.2 Кб 
ID:	42964
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день! Спасибо! Попробую.

  9. #9

    По умолчанию

    Реализовал предлагаемую Вами логику. К сожалению, не сработало. Возможно нужно что-то изменить в событии запуска (оставил по умолчанию [39] - команда пуска)?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Свиридов Иван Посмотреть сообщение
    Реализовал предлагаемую Вами логику. К сожалению, не сработало. Возможно нужно что-то изменить в событии запуска (оставил по умолчанию [39] - команда пуска)?
    Включите ПЛК, событие запуска "True", Событие останова "False"
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 13:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 07:01
  3. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 19:01
  4. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:02
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •