на тэне появилась накипь или какие то отложения, что там у вас...
на тэне появилась накипь или какие то отложения, что там у вас...
да, ток увеличится ну все остальное по цепочке. ТЭН перестал должным образом отдавать тепло в среду, которую должен нагревать.
Как вариант еще просто из-за ухудшения теплоотдачи начинает греться, контакты сильно разогреваются и начинают в месте соединения пригорать с кабелем.
не в кабель, а на клеммы тэна. не знаю, что там за тэны, а те, что для воды погружные должны охлаждаться средой. Если в районе основания, где резьба нет омывания жидкостью, то тэн там и перегревается. Ну и отложения на тэне тоже способствуют его смерти, так как он начинает плохо охлаждаться.
От увеличенной температуры просто постоянно ухудшается контакт, начинает увеличиваться ток и как следствие отгорание.
Ладно, теперь я предположу, если раньше питающий кабель не нагревался(при остальных равных условиях), а сейчас стал нагреваться, возможно разрушился корпус тэна(тэн пришёл в негодность), поэтому ток увеличился и кабель стал нагреваться!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну да, разрушения там тоже происходят, внутри трубки тэна изолятор есть (не знаю как он точно называется) и нить тэна может коснуться стенки тэна из-за разрушения.
Практически всегда это происходит из-за перегрева на участке тэна.
Eugene.A ну я не физик, все процессы не опишу, просто приходилось менять наконечники на кабелях в щитах после плохого контакта, и болты тоже, все результат нагрева.