Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Вопрос про нагрев

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А измерить ток, и затем проверить соответствие сечения питающего кабеля току нагрузки, и тока нагрузки номиналу - не судьба?!
    Вы думаете, что лабораторное оборудование собирали шабашники, а не сертифицированная контора?
    Просто нет надлежащего технического обслуживания.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы думаете, что лабораторное оборудование собирали шабашники, а не сертифицированная контора?
    Причём тут сертификаты?
    Я Вам кучу примеров из жизни и собственной практики (первый где-то в 1986 году мной наблюдался) привести готов, когда по-факту сечение кабеля оказывалось заниженным.
    Год-другой оно как-то работает, а потом...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Причём тут сертификаты?
    Я Вам кучу примеров из жизни и собственной практики (первый где-то в 1986 году мной наблюдался) привести готов, когда по-факту сечение кабеля оказывалось заниженным.
    Год-другой оно как-то работает, а потом...
    Вы видите это как случаи нечестных на руку людей или непрофессионализма, добавьте сюда ещё тех, кто всё это принимал, в любом случае, рыба гниёт с головы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    когда по-факту сечение кабеля оказывалось заниженным.
    Год-другой оно как-то работает, а потом...
    Господи, дело должно быть не в сечение. Т.к. кабель(провод) подключенный к спирали, выходит сразу из понижающего трансформатора. Завод изготовитель сам мотает трансформаторы под свою установку. Изоляция провода постепенно разрушается и приближается к трансформатору из-за перегрева. Выход трансформатора из строя я скорее всего не увижу, т.к. провод подключенный к спирали быстрее разрушается.
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!

Похожие темы

  1. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  2. ПИД и Индукционный нагрев
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 17:18
  3. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  4. Приточки, режим - нагрев, охлаждение.
    от bura в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •