Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Посоветуйте регулятор напряжения для электродвигателя.

  1. #1

    По умолчанию Посоветуйте регулятор напряжения для электродвигателя.

    Посоветуйте недорогой электронный регулятор напряжения для электродвигателя вентилятора вентиляции. Электродвигатель однофазный на 220В, с током в 1А.
    Управляющий сигнал для регулятора - напряжение от 0 до 10В. Я нашел вот такой вариант, но уж больно он дорог polar bear ods 3 http://www.arktika.ru/html/ods.htm

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igest Посмотреть сообщение
    Посоветуйте недорогой электронный регулятор напряжения для электродвигателя вентилятора вентиляции. Электродвигатель однофазный на 220В, с током в 1А.
    Управляющий сигнал для регулятора - напряжение от 0 до 10В. Я нашел вот такой вариант, но уж больно он дорог polar bear ods 3 http://www.arktika.ru/html/ods.htm
    Это чем не устраивает?
    http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР_3.PNG 
Просмотров:	239 
Размер:	25.7 Кб 
ID:	32353

    Если 800 рублей дорого, купите веер, если найдёте дешевле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2017 в 14:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это чем не устраивает?
    http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    Да я на него смотрел, но он же используются в тех случаях, когда необходимо регулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки!
    А электродвигатель это индуктивная нагрузка. Будет работать?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igest Посмотреть сообщение
    Да я на него смотрел, но он же используются в тех случаях, когда необходимо регулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки!
    А электродвигатель это индуктивная нагрузка. Будет работать?
    Ну тогда, по-моему у IEK есть ПЧ для однофазных двигателей, а так напрашивается ПЧ и обычный трёхфазный двигатель, дороже конечно во много раз, но там хоть защита есть и может много денежек кому-то сэкономить, а так согласен, как-то несерьёзно!
    http://rusautomation.ru/esq-a200
    http://rusautomation.ru/innovert-idd
    http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2017 в 19:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igest Посмотреть сообщение
    Да я на него смотрел, но он же используются в тех случаях, когда необходимо регулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки!
    А электродвигатель это индуктивная нагрузка. Будет работать?
    http://www.kippribor.ru/Pomoshhnik-v...rele-KIPPRIBOR
    а что мешает попробовать?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igest Посмотреть сообщение
    Да я на него смотрел, но он же используются в тех случаях, когда необходимо регулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки!
    А электродвигатель это индуктивная нагрузка. Будет работать?
    Десятикратный, а лучше 20-ти кратный запас по току, да с радиатором. И вполне себе. Не забываем только, что при мощности ниже 20-30 % вентилятор может не запуститься. Ну и при мощности 90-100 % особого изменения скорости вращения не будет. Ну или визуально не заметно(не измерял). Как вариант сделать ступенчатое управление-Выкл, 40,60,80,100%. Собственно тот же Эрвен(Овен) работает плавно именно по этому принципу-режет фазу.

  7. #7

    По умолчанию

    Управление скоростью вращения однофазных двигателей
    https://masterxoloda.ru/4/upravlenie...nyh-dvigatelej

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igest Посмотреть сообщение
    А электродвигатель это индуктивная нагрузка. Будет работать?
    Нужно брать подобный регулятор с током как минимум в 10-12 раз больше номинального тока двигателя, и шунтировать силовые выводы регулятора варистором. Для маломощной индуктивной нагрузки должно работать.

  9. #9

    По умолчанию

    Нашел вот такой отечественный электронный регулятор скорости вентилятора SB033 https://cityron.ru/catalog/ventilati...-sb033-1a.html

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Молодец, за подсказку и наводку Собрались устройствами управления ТЭНами и лампочками накаливания управлять АС.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. регулятор напряжения
    от ohwow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:31
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 07:57
  4. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 14:05