Ох-хо, так я и думал, что непонятно будет... Нет, фаза, конечно, одна. Вот вообще такое ощущение, что я по RS-485 пустил некий левый ток. Хотя в приборах имеется ADuM1301. Шкаф занулен. Красная антенна на картинке - это общий провод датчиков, именно после подключения которого ПЛК стал морзянкой принимать шифрограммы из Китая... Кабели датчиков проложены в стальных трубах (правда, их зануление не проверялось, скорее его нет нежели оно есть). Ничего более не подключалось. Были попытки шунтировать питание непосредственно на клеммах ПЛК, поменять провод связи. Эффекта нет.

Да, связь на 14400, 2 стоп-бита, проверка на четность. Вообще, настройки неравноценны. Вот, интересно, на каких скоростях обмена какие погрешности задания частоты? У Атмела в даташитах таблички видел. Не все скорости хороши. Самому чем-то 14400 подсознательно не нравится... Да и проверка на четность или на нечетность может давать разные вероятности выявления ошибок... Но, предупреждая вопросы, скажу, что параметры не менялись, ибо первопричина явно не в них.

Кажется, в чем-то конкретно облажался, но в чем именно?

Что скажут разработчики? Можно ли использовать для питания датчиков и нагрузок ПЛК и МДВВ один источник питания?