Здравствуйте Алексей.Применил в своем проекте OwenArchiver,мне функционала данного компонента вполне хватает,кроме периода архивации,хотелось бы почаще.Не собираетесь ли обновлять OwenArchiver в скорм времени? Пример с библиотеками CAA File быстро не осилю,знаний маловато, да и для меня он избыточен,а как всегда надо побыстрее запустится.
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
У меня быстрый рост давления,потом резкое падение и мне надо зафиксировать высшую точку.На СПК110 я делал это через ArchiverSPK,период архивации был 200ms.
Если речь об одном параметре, то можно настроить архивацию по команде. В программе мониторить изменение давления и в высшей точке подавать команду на архивацию.
Так в архиве будут содержаться только высшие значения давления.
Такой способ подойдет только если скачки давления имеют период более 1с (т.к. в режиме архивации по команде архивация не чаще 1 раза в секунду).
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
На данный момент так и сделал(по команде 1 раз в секунду), а дальше будем думать.Очень не хочется связываться с CAA File,стандартный компонент всем устраивает,да и не программист я.
Добрый день,Алексей.При примонтировании флешки канал USB Mounted остается FALSE,канал ENABLE Drives TRUE до примонтирования.
Коллеги, добрый день!
Почитал мануалы, потестировал примеры - всё работает. Прибор - СПК110 [М01].
Задача такая: несколько параметров считываются с датчиков. Их нужно архивировать с некоторой периодичностью. В любой момент оператор может подойти к прибору и просмотреть архив, как в табличном представлении, так и на графике.
Запись на SD потестировал с помощью OwenArchiver. Прекрасно работает. Думаю, что и CAA File я бы без проблем осилил.
Дальше - график.
Как я понял, тренд с заданной периодичностью складывает в свою таблицу значение переменной (или нескольких) и отображает их на графике. Где он хранит свою таблицу - не ясно, в настройках не нашёл прямого указателя на место сохранения. Потестировал: график строится, но на карте пусто. Что-то мне подсказывает, что связать его с OwenArchiver не получится..
Подскажите, как связать тренд и архив на карте памяти?
Добрый день.
Проще всего привязать к тренду и OwenArchiver одни и те же переменные (т.е. компоненты будут работать независимо).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk