Показано с 1 по 10 из 279

Тема: CODESYS V3.5. Архивация

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. На СПК 107 м1
    Тип: 4096
    ID: 1628 0073
    Версия: 3.5.11.57

    На влешку писался архив. Через месяц перестал. Файл удалили, хоть и места оставалось валом. А дальше писать не хочет. Что делать нет ни каких идей.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. На СПК 107 м1
    Тип: 4096
    ID: 1628 0073
    Версия: 3.5.11.57

    На влешку писался архив. Через месяц перестал. Файл удалили, хоть и места оставалось валом. А дальше писать не хочет. Что делать нет ни каких идей.
    Каким образом вы писали архив? Через OwenArchiver?
    Флешку в процессе работы извлекали из контроллера?

  3. #3

    По умолчанию

    Да через OwenArchiver. На счёт извлекали, возможно. СПК на объекте.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Да через OwenArchiver. На счёт извлекали, возможно. СПК на объекте.
    Если извлекали без размонтирования - тогда описанная ситуация совершенно закономерна.
    Но после перезагрузки контроллера архив должен начать писаться заново.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуем перезагрузить. Спасибо. хорошо бы помогло.С помощью CodeSys "Сброс" не помогло. "Сброс холодный" и "сброс заводской" забоялся. Не подскажете в чём разница? И что они значат. А то панель от меня в 400км.
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.02.2020 в 23:12.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Попробуем перезагрузить. Спасибо. хорошо бы помогло.С помощью CodeSys "Сброс" не помогло. "Сброс холодный" и "сброс заводской" забоялся. Не подскажете в чём разница? И что они значат. А то панель от меня в 400км.
    Сброс - переинициализация переменных (кроме энергонезависимых)
    Сброс холодный - переинициализация переменных, включая RETAIN
    Сброс заводской - полное удаление программы из контроллера

  7. #7

    По умолчанию

    Сброс через СodeSys не помогает. Нужно выдернуть питание?

Похожие темы

  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •