Устройство плавного пуска для асинхронных двигателей (ДА) - вещь дорогая, иногда стоит также как частотный преобразователь. Например, УПП1-7К5-В. Хотя для реализации его основных функций (плавный пуск и торможение) можно обойтись двумя ТТР с управлением 4...20 мА и в качестве "мозгов" задействовать ПР200 (особенно в проектах где ПР200 уже заложено). Такое решение гораздо более гибкое в управлении. Если требуется, то можно нелинейно напряжение изменять при пуске или торможении.
ТТР задействовать только во время пуска и торможения, при работающем ДА ТТР шунтировать обычным контактором, перед ТТР также контактор установить, еще пару варисторов навесить на выходе ТТР. Защиту ТТР на быстродействующих предохранителях делать невыгодно, лучше пару ТТР в запасе держать.
Подобрать/рассчитать начальное напряжение и время пуска, при котором пусковой ток ДА на уровне 3...3,5 от номинального, тогда и запас по току ТТР можно снизить. ОС по току не планируется.

Интересует практическая реализация такого устройства плавного пуска. Будет нормально функционировать или могут быть проблемы? Может у кого уже есть опыт разработки и эксплуатации плавного пуска ДА на ТТР. Хотелось узнать мнения "бывалых" по данному вопросу.