Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: ПР200 retain

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос. Если при ошибке в проге, переменная будет записываться каждый цикл программы, то насколько хватит флэшпамяти. Да и при неплатежах можно убивать контроллер потихонечку .
    На пять миллиардов лет, дальше конструктор устанет ждать и Солнце потухнет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос. Если при ошибке в проге, переменная будет записываться каждый цикл программы, то насколько хватит флэшпамяти.
    Любая переменная которая записывается хоть где нибудь в программе, записывается каждый цикл не зависимо ни от чего. Но - в оперативу. В флеш - только после пропадания питания.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

  3. #13

    По умолчанию

    Подскажите, как в пр114 запомнить сетевую переменную перед выключением питания? Для возобновления работы функционального блока не с ноля. Чтобы после подачи питания она снова вычитывалась последней уставкой по сети.
    Безымянный.png Это мои изыскания.

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Она сама запоминается сетевая переменная при выключении питания . внутренняя переменная в таблице ставится галочка -энергонезависимость
    Последний раз редактировалось rovki; 12.03.2018 в 18:36.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Извините, но не вижу галочки. Дайте рисунок?
    Безымянный.png Это мой.
    Последний раз редактировалось Михаи; 12.03.2018 в 19:14.

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    вот...........но это не сетевые а внутренние переменные ,а сетевые на автомате энергонезависимые ,я же писал
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17

    По умолчанию

    Если сделать так Безымянный.png , то при отключении каскада и питании пр114 заданное по сети число сохранится в адресе регистра 519 (мой случай)?
    И при включении пр114 и каскада число вычитается каскада из регистра 519?
    Последний раз редактировалось Михаи; 12.03.2018 в 19:28.

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Так это же не сетевая. Как ее изменить по сети?

    Если сделать так Безымянный.png , то при отключении каскада и питании пр114 заданное по сети число сохранится в адресе регистра 519 (мой случай)?
    Если ненужна внутренняя переменная ,то используйте сетевые .
    Да сохранится .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19

    По умолчанию

    Подскажите, как запомнить состояние блока блинк после отключения питания пр114? Я сделал сохранение состояния триггером SR2 забыв, что он не энергонезависим.
    Безымянный.png
    Можно запомнить состояние переменной на выходе триггера?

  10. #20
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Запоминаем состояние выхода триггера ,а потом эту переменную ,через ИЛИ подаем на S вход и инверсию ее на вход R.
    Блинк запомнить нельзя ...
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •