Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СПК207 каковы номера Com2 и Com3 при программировании?

  1. #1

    По умолчанию СПК207 каковы номера Com2 и Com3 при программировании?

    В руководстве по эксплуатации на СПК207 о номерах Com портов ничего не указано. В одном из примеров с загрузочного диска было указано следующее:
    com2 - 3 порт
    com3 - 4 порт
    Хотелось бы уточнить какие номера портов выставлять при программировании данной панели?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Куличкин Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации на СПК207 о номерах Com портов ничего не указано. В одном из примеров с загрузочного диска было указано следующее:
    com2 - 3 порт
    com3 - 4 порт
    Хотелось бы уточнить какие номера портов выставлять при программировании данной панели?
    Да, все верно.

    25-09-2017 15-24-37.png

    См. также документ СПК. Modbus, ссылка в подписи.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 08:49
  2. Номера портов плк 160
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 22:51
  3. COM2-Master-RS232 COM3-Slave-RS485
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:31
  4. Номера портов в ПЛК110-60
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 20:51
  5. Путаница в отображении номера программы и номера шага
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:58