Тема: Типизация в проекте

  1. #141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У вас у входа Шаблоны->ПВМ->Виброскорость->Обработка входного значения->Входы->OPC_Сбой указано некорректное значение до опроса. Нужно указать логическое значение.
    Видимо изначально тип входа был строковый и значение до опроса было строкой "offline". После изменения типа на логический, значение до опроса осталось прежним и выдает ошибку когда вы ставите связь.
    Спасибо, даже не думал, что такое может возникнуть. Надеюсь это пофиксят в новых версиях? Мне кажется такие вещи должны автоматически сбрасываться при изменении типа переменной.

    Еще вопрос по поводу типизированных объектов - для того, чтобы считать значение переменных типизированных объектов, при подключении к MasterSCADA по OPC UA, необходимо вывести их значение через вкладку Типизация в обычные внешние переменные?
    Последний раз редактировалось MTven; 26.02.2018 в 07:25.

  2. #142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Еще вопрос по поводу типизированных объектов - для того, чтобы считать значение переменных типизированных объектов, при подключении к MasterSCADA по OPC UA, необходимо вывести их значение через вкладку Типизация в обычные внешние переменные?
    Зачем? Можно напрямую связи устанавливать - через вкладку Типизация.
    Опишите вашу задачу
    Спасибо.

  3. #143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Зачем? Можно напрямую связи устанавливать - через вкладку Типизация.
    Опишите вашу задачу
    Нужно подключиться к запущенному проекту MasterSCADA по OPCUA и прочитать значения переменных типизированного объекта. Если открыть в дереве тегов мой типизированный объекта "НА/Двухопорный", то тегов там естественно нет. Я так понимаю их значение надо выводить через вкладку "Типизация/Выходная связь" в другую НЕ типизированную переменную?

  4. #144

    По умолчанию

    Тогда да - пока что только так.
    Спасибо.

  5. #145

    По умолчанию

    Добрый день, столкнулся с еще 2 проблемами в типизированных объектах:
    1. OPC переменные почему-то не хотят принимать значения в типизированных объектах. На вкладке "Типизация/Входная связь" привязываю переменную из дерева системы. При запуске проекта значение null, хотя в том же дереве системы значение отображается и все в порядке. Видео "String_tag.mp4" в приложении.
    2. Значение имеет 2 уставки - верхнее аварийная и верхняя предупредительная, почему-то срабатывает тревога превышения верхнего аварийного значения, хотя значение равно 0, а уставка 100. Видео "Alarm.mp4" в приложении.

    Отчет об ошибках с проектом в приложении.

    upd. Значение получается только после хотя бы единичного изменения переменной. Но если значение переменной неизменно после запуска проекта, то на входе будет null (видео прилагается)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 03.07.2018 в 07:06.

  6. #146

    По умолчанию

    Есть какие-то предположения почему это происходит?

  7. #147

    По умолчанию

    Первая проблема проявилась.
    Вторая - проявилась, но несколько не так как у вас.
    Мы посмотрим в чем может быть дело.
    Спасибо.

  8. #148

    По умолчанию

    Так же вспомнил о баге с пользователями:
    Происходит совершенная путанница с именами учетных записей в режиме рантайма и в режиме разработки - старые имена пользователей, даже после их изменения, все равно всплывают в журнале и во вкладе "Операторы". Более детальное описание в приложенном видео.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 04.07.2018 в 09:30.

  9. #149

    По умолчанию

    У нас все корректно.
    Попробуйте проверить на текущей Beta
    Спасибо.

  10. #150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У нас все корректно.
    Попробуйте проверить на текущей Beta
    Да, на текущей версии проблемы нет, спасибо.

Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •