    Мы проверили на тестовом проекте - у нас все выводится корректно.
    Проверьте точно ли вы указали Начало и Конец. Можно попробовать начать сделать новый простой отчет - на один параметр и построить его.
    Спасибо.

  2. #22

    По умолчанию

    Хочу Вас расстроить, но границы значений в новой сборке вы починили не до конца - сейчас указатели границ отображаются на индикаторе, но если поменять значение уставки в рантайме, то отметки границ не сдвигаются.
    Вот пример:
    Уставки.jpg
    Значения В ( 9 -> 6) и ВВ (12 - 6.5) были изменены в окне управления, но указатели границ на шкале не сдвинулись и сама шкала не изменила цвет.

  3. #23

    По умолчанию

    Мы проверили на тестовом проекте - конкретно этот контрол работает нормально, границы меняются (видео в приложении).
    Есть вопросы к контролу Значение - цвет отображется некорректно. Это мы посмотрим.
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Сообщите пароль от проекта
    Пароль в ЛС.
    По типизации:
    В рабочем проекте кроме проблемы с ФБ ST, при нескольких запусках не отображались значения переменных для нескольких экземпляров, всё
    случайным образом (проблемы исполнения только с типизацией). Иногда можно запустить проект и более десятка раз без видимых ошибок.
    Также прилагаем простой тестовый проект с проявлением ошибок ФБ ST. Логи с ошибками для запусков рабочего проекта и скриншот ошибок тестового во вложении.
    Подскажите решение.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Мы проверили на тестовом проекте - у нас все выводится корректно.
    Проверьте точно ли вы указали Начало и Конец. Можно попробовать начать сделать новый простой отчет - на один параметр и построить его.
    хм, ну вот вам моё видео в ответ, но у меня не работает.

    upd.
    Что делать, если у меня после запуска проекта, проходит 1.5-2 минуты до того, как все данные пройдут и начнется корректная работа среды?
    Еще вопрос - ранее у меня в журнале сообщений выдавался полный путь объекта сообщения, т.е. например "НА_101/Вибрация/Горизонтальная", теперь же, т.к. объект типизированный, то и идентифицировать насосный агрегат невозможно, теперь у меня все сообщения имеют префикс "НА_ТИП/..."
    Как это можно разрешить?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:19.

  6. #26

    По умолчанию

    Дополню и подытожу все неполадки с которыми столкнулся:

    1. Отметки границ значения в шкале не реагируют на изменения уставок.
    2. Сам ФБ значение так же вылетает в максимальный аварийный предел.
    3. Сообщения в журнале теперь невозможно идентифицировать по агрегату, т.к. в столбце объект теперь отсутствует наименование конкретного агрегата, а есть лишь название типизированного объекта. Не добавлять же имя агрегата в каждое сообщение, да и с системными сообщениями это не пройдет.
    4. ОТЧЕТЫ! Там творится просто полнейшая вакханалия, некорректно работают все привязанные данные, если запускать отчет через мнемосхему. Если через ПКМ на изображении объекта, то хотя бы наименование и даты показывает адекватно, что не касается табличных данных. Данные в таблице не реагируют никак, хотя в трендах изменения значений фиксируются. В целом отчеты полностью неработоспособны, в моем проекте, на данный момент. Надеюсь вы откроете прилагающийся проект и сможете что-то подсказать.
    5. При открытии мнемосхемы через кнопку на изображении объекта появляются полосы прокрутки, хотя если открыть через ПКМ окно открывается нормально.
    6. Время запуска приложения можно увидеть во втором видео, порой это минута, порой три. Загрузку ПК можно увидеть в диспетчере задач, время появления значений так же можно увидеть и на тренде в конце видео. Так и будет происходить?

    Подчеркну, что у нас горит время реализации и нам очень нужны оперативные ответы по всем вопросам, куплена лицензия на ТП, но для чего она нужна все еще не понял. Огромная просьба ответить как можно скорей.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Videos.zip (13.76 Мб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:19.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    1. Отметки границ значения в шкале не реагируют на изменения уставок.
    На вашем проекте проблема проявилась, хотя на тестовом не проявляется. Мы посмотрим в чем может быть дело.

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    3. Сообщения в журнале теперь невозможно идентифицировать по агрегату, т.к. в столбце объект теперь отсутствует наименование конкретного агрегата, а есть лишь название типизированного объекта. Не добавлять же имя агрегата в каждое сообщение, да и с системными сообщениями это не пройдет.
    В журнале есть возможность активировать видимость еще столбца - Экземпляр.

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    6. Время запуска приложения можно увидеть во втором видео, порой это минута, порой три. Загрузку ПК можно увидеть в диспетчере задач, время появления значений так же можно увидеть и на тренде в конце видео. Так и будет происходить?
    На загрузку экземпляров требуется время, поэтому да.

    Остальные вопросы пока не смотрели.
    Спасибо.

  8. #28

    По умолчанию

    С отчетами проблема проявилась. Проявляется только с ФБ "Управление документом", мы разберемся с ней. Если открывать отчет, например через кнопку вызова, то должно быть нормально.
    То есть просто вытащите объект на мнемосхему, правой кнопкой и мыши и выберите ваш отчет.
    Спасибо.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    С отчетами проблема проявилась. Проявляется только с ФБ "Управление документом", мы разберемся с ней. Если открывать отчет, например через кнопку вызова, то должно быть нормально.
    То есть просто вытащите объект на мнемосхему, правой кнопкой и мыши и выберите ваш отчет.
    Проблема исправлена. Исправление будет доступно завтра в Beta версии.
    Спасибо.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Проблема исправлена. Исправление будет доступно завтра в Beta версии.
    А мне премия за работу ваших тестировщиков полагается?
    p.s. когда в итоге релиз версии 3.9?

Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •