    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У вас у входа Шаблоны->ПВМ->Виброскорость->Обработка входного значения->Входы->OPC_Сбой указано некорректное значение до опроса. Нужно указать логическое значение.
    Видимо изначально тип входа был строковый и значение до опроса было строкой "offline". После изменения типа на логический, значение до опроса осталось прежним и выдает ошибку когда вы ставите связь.
    Спасибо, даже не думал, что такое может возникнуть. Надеюсь это пофиксят в новых версиях? Мне кажется такие вещи должны автоматически сбрасываться при изменении типа переменной.

    Еще вопрос по поводу типизированных объектов - для того, чтобы считать значение переменных типизированных объектов, при подключении к MasterSCADA по OPC UA, необходимо вывести их значение через вкладку Типизация в обычные внешние переменные?
    Последний раз редактировалось MTven; 26.02.2018 в 07:25.

Похожие темы

  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •