Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52

Тема: Как это реализовать??

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не нашел про изменение задания на 1..2 штуки
    ))) Мой основной вопрос,про то,как по четырем проводам(входам)блока "PROBA" ,на выходе получать числа 0,1,2,3

  2. #12

    По умолчанию

    У меня ощущение ,что тема раздуется страниц на 10,и я в конце концов решу что не стоит придумывать что то ,а лучше пользоваться библиотеками ОСКАТ и тихо ,вечерами почитывать форум

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Так я ж "не знаю что внутри". И зачем вообще получать числа ?
    Внутри пусто,я этот блок создал для примера,для описания того что мне нужно.

  4. #14

    По умолчанию

    Числа нужны для того ,чтобы включать требуемый выход(сравнивать с счетчиком)
    6.jpg
    на рисунке указанно красными стрелками.
    В случае аварии или ремонта насоса ему присваивается число 3,а счетчик начинает считать не до 4 ,а до 3 и насос не участвует в алгоритме переключения

  5. #15

    По умолчанию

    Как то так,но правда очень топорно,хотелось бы по изящнее.
    7.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Вова13; 08.10.2017 в 19:56.

  6. #16

    По умолчанию

    Ну....не методом научного тыка подбирать числа ,думал может есть какая то система

  7. #17

    По умолчанию

    Ув.Валенок как бы Вы вы организовали алгоритм?( Прошу не схему а ход Ваших мыслей).
    Мой алгоритм работает ровно так ,как я и хотел.Только на одном насосе.Вот подошел к месту где нужно включить два насоса (Зимой).
    В моем представлении алгоритм таков:
    Лето-включаем автоматический режим,счетчик отсчитывает заданное время, через которое произойдет переключение на другой насос.Если какой то насос находится в аварии(не сработал датчик перепада давления) или в ремонте(кнопкой со СКАДА) программа выводит этот насос(ы) из общего алгоритма.
    Это я уже реализовал.
    Зима-Тот же алгоритм,только насосы включаются по два.1 и 2 ,2 и 3 и т.д. Если ,к примеру включились насосы 1 и 2 ,но №2 перешел в режим авария включается следующий насос,№3 .
    Вот это еще предстоит сделать.
    Спасибо

  8. #18

    По умолчанию

    А как предлагаете оценивать кто больше устал а кто меньше.На каждого канадца таймер ставить?

  9. #19

    По умолчанию

    И я хотел бы что бы они работали по очереди 1,2,3,4 ,а не как придется по наработке 3,1,4,2

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    У меня один вопрос, вам не все равно кто из них 1, кто 2 а кто 3 ? ну нафига себе (и насосам) забивать голову ненужной нумерацией по порядку ?
    Есть.
    1 - количество насосов - банальная битовая маска
    2. - аварийный или остановленный (опустили автомат питания с допконтактом, выбило по кз и т.д.) исключаем из битовой маски
    3. остальные, кто в работе, в битовой маске включены и меняются по времени из включенных
    4. при необходимости добавляем второй, третий опять же из включенных в битовой маске.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. На чем лучше реализовать теплопункт?
    от КСИ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 09:20
  2. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 22:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •