да нет, это я уже методом тыка стал перебирать все подряд. Стоит RTU
да нет, это я уже методом тыка стал перебирать все подряд. Стоит RTU
АС4 - преобразователь интерфейса rs485-usb. http://www.owen.ru/catalog/avtomatic...n_as4/opisanie
Подключив его к линии rs485 сможете наблюдать все, что происходит в линии.
Разобрался в чем ошибка. Исправил - все заработало. Такой вопрос: можно ли в сетевых переменных в режиме ПР200-slave задавать значения по умолчанию? Например уставку по температуре и т.д.
В ОЛ такой функции нет, но самому ничего не стоит разово записать переменную при первой загрузке(включении), формируете импульс при включении ПР, неоднократно обсуждалось, ставите счётчик включений(энергонезависимый триггер), короче, что бы переменная писалась только при первом включении, всё!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте. Подключил к ПМ210 два контроллера ТРМ-32. В настройках первого контроллера поставил адрес 16 второго 18. С одним контроллером все хорошо , второй показывает ошибка 255. По отдельности оба работают. Подскажите в чем ошибка. И еще, в облаке отображаются уставки их можно поменять на температуру?
Последний раз редактировалось win2014; 09.12.2017 в 18:13.
Вы точно изменили адрес ТРМ? Перемычку подключили?