  1. #11

    По умолчанию

    да нет, это я уже методом тыка стал перебирать все подряд. Стоит RTU

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    да нет, это я уже методом тыка стал перебирать все подряд. Стоит RTU
    Выставьте обратно rtu, позже посмотрю по логам сервера. Когда отвечал на предидущее Ваше сообщение было настроено на ASCII

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Выставьте обратно rtu, позже посмотрю по логам сервера. Когда отвечал на предидущее Ваше сообщение было настроено на ASCII
    По логам видно, что данные в 485 отправляются, но модем ничего не получает в ответ от ПР200. Попробуйте включить в 485 АС4 - позволит точно выяснить, в каком месте затык.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    По логам видно, что данные в 485 отправляются, но модем ничего не получает в ответ от ПР200. Попробуйте включить в 485 АС4 - позволит точно выяснить, в каком месте затык.
    Так АС4 коннектится с OwenCloud. Если локально проверять, то как выяснять в чем проблема? Я не силен в таких технологиях...

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Так АС4 коннектится с OwenCloud. Если локально проверять, то как выяснять в чем проблема? Я не силен в таких технологиях...
    АС4 - преобразователь интерфейса rs485-usb. http://www.owen.ru/catalog/avtomatic...n_as4/opisanie

    Подключив его к линии rs485 сможете наблюдать все, что происходит в линии.

  6. #16

    По умолчанию

    Разобрался в чем ошибка. Исправил - все заработало. Такой вопрос: можно ли в сетевых переменных в режиме ПР200-slave задавать значения по умолчанию? Например уставку по температуре и т.д.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Разобрался в чем ошибка. Исправил - все заработало. Такой вопрос: можно ли в сетевых переменных в режиме ПР200-slave задавать значения по умолчанию? Например уставку по температуре и т.д.
    В ОЛ такой функции нет, но самому ничего не стоит разово записать переменную при первой загрузке(включении), формируете импульс при включении ПР, неоднократно обсуждалось, ставите счётчик включений(энергонезависимый триггер), короче, что бы переменная писалась только при первом включении, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подключил к ПМ210 два контроллера ТРМ-32. В настройках первого контроллера поставил адрес 16 второго 18. С одним контроллером все хорошо , второй показывает ошибка 255. По отдельности оба работают. Подскажите в чем ошибка. И еще, в облаке отображаются уставки их можно поменять на температуру?
    Последний раз редактировалось win2014; 09.12.2017 в 18:13.

  9. #19

    По умолчанию

    Вы точно изменили адрес ТРМ? Перемычку подключили?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы точно изменили адрес ТРМ? Перемычку подключили?
    Изменил, перемычку поставил.

Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0