Добрый день. хочу поделится опытом.
Пришлось подключать ПМ210 с сети из modbus устройств. Есть мастер и слейв. Думал, что достаточно указать в настройках ПМ210 адрес мастера, сетевые настройки и регистры. А не работает. ПМ210 вообще не видит регистров в мастере. Вышел из положения с помощью ПР200 с двумя RS485 на борту. Установил ПР200 как слейв для мастера и начал писать на него все интересуемые мной регистры.В ПР200 организовал второй интерфейс тоже слейв и организовал на нем такие же регистры. В конфигураторе ПР200 эти регистры просто соединил между собой. ПМ210 подключил к второму сетевому интерфейсу ПР200 и все заработало.
Из этого следует, что к существующей сети modbus устройств так напрямую подключиться нельзя?
Необходимо иметь возможность конфигурации или программировании мастера для организации шлюза?
ПМ210 определяется как мастер?