Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    как хорошо иногда выразить мысли вслух))) решил проблему. в поле "Текущий идентификатор" вел изначально мак адрес вместо серийного номера

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
    Вложение 37176Вложение 37177
    Вложение 37178Вложение 37179
    Вложение 37180
    В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?
    Добрый день. Во-первых при работе с протоколом Modbus RTU значение тайм-аута пакета должно быть больше тайм-аута паузы между символами.
    Во вторых - просьба добавить переменную статуса связи в отслеживание и убедиться, что он изменяется на "прием"/"передача".
    В третьих - Если статус прибора не изменяется - значит прибор подключился к серверу и ожидает команд от него. В данном случае проверьте корректность введённого токена для подключения (по умолчанию зав.номер прибора).

    P.S. Как всегда не научился читать ветку до конца - уже решили проблему. Во всяком случае надеюсь информация пригодится в дальнейшем или другим пользователям
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.05.2018 в 10:22.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #73

    По умолчанию

    Трудности с подключением прибора ТРМ-148(конфигурация 2) через ПМ-210 к облаку (сам не специалист)
    Прибор на связи, в параметрах по первому каналу "Ошибка 255" (подключен 1 термометр к 1-му каналу)
    Логин sergei.kyznetzov@gmail.com
    Настройки прибора в облаке:
    Настройки прибора в OwenCloud.png
    Сетевые настройки прибора:
    Fltr-1
    bPS-115.2
    LEn-8
    Prty - no
    Sbit - 1
    A.Len - 8
    Addr - 16
    rS.dl-1
    n.Flt - 1
    daTA-Flt
    t.InC - yes
    Sour- 16
    CHAr-read

  4. #74

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть инструкция по подключению Произвольного прибора Modbus?

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azakairbek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть инструкция по подключению Произвольного прибора Modbus?
    Здравствуйте.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post282943
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2012
    Адрес
    Алматы
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, возможно.
    1. Если модем не на связи, вы получите уведомление "прибор не на связи". Уведомление системное, настраивать не нужно.
    2. Если устройство, подключенное к ПМ210 не отвечает/отключено, то в облаке появится ошибка 255.
    Можно настроить уведомление, которое будет срабатывать на ошибку 255.
    Пример есть в Руководстве Пользователя, стр. 24

    Вложение 36423
    Добрый день.
    Подскажите а можно ли узнать причину остановки если ПЛК 160 подключен к облаку через роутер и 4Г модем?
    Примерно раз месяц он подвисает и лечится перезапуском питания ПЛК

    Сборка ПЛК 160.220.А-М + МВ110-224.8А

    И соответственно настроить уведомление
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось xamitg; 24.08.2018 в 08:55.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xamitg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите а можно ли узнать причину остановки если ПЛК 160 подключен к облаку через роутер и 4Г модем?
    Примерно раз месяц он подвисает и лечится перезапуском питания ПЛК

    Сборка ПЛК 160.220.А-М + МВ110-224.8А

    И соответственно настроить уведомление
    Добрый день.
    На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
    Если данных нет, то график отображается с "разрывами".

    Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
    Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf

    ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.

  8. #78
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2012
    Адрес
    Алматы
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
    Если данных нет, то график отображается с "разрывами".

    Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
    Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf

    ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.

    Добрый день. Т.е. можно дистанционно попробовать делать перезапуск ПЛК если создать переменную для подмодуля button?
    когда было такое подвисание ПЛК то он не реагировал ни на какие команды и невозможно было подключится через CoDeSys

  9. #79
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2012
    Адрес
    Алматы
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2012
    Адрес
    Алматы
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    7,4,2.png
    А еще пишут что данные записываются в энерго независимую память при отключении питания и может быть они и показывают прямые линии (но ПЛК в этот момент включен)

Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1590
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 18:01
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •