Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

  1. #91

    По умолчанию

    Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.
    Настройки смотрел специалист Овен, сказал все хорошо с ними. В подключении ничего сложного не вижу, соединял Rs-485 на ПР с Rs-485 на шлюзе А-А и B-B витой парой. Попросил проверить подключение ПР100 и шлюза с более коротким кабелем. Переподключал, все равно прибор не на связи. Как проверить работоспособность шлюза, или же просто вернуть продавцу?
    Последний раз редактировалось starostenko; 07.11.2018 в 06:53.

  3. #93

    По умолчанию

    снифер на линию подключите и посмотрите что идет туда/обратно по 485
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    снифер на линию подключите и посмотрите что идет туда/обратно по 485
    Не сильно понимаю, как это сделать?)

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starostenko Посмотреть сообщение
    Не сильно понимаю, как это сделать?)
    если есть AC4 (любой) просто подключение его к сети RS485 и откройте COM порт любым терминалом (Например Putty). и посмотрите какие данные там идут.
    Вполне возможно, что при транспортировке чёто, где-то, куда-то отвалилось.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени

    При экспорте конфигурации ПЛК в OwenCloud через файл происходит наложение адресов регистров.конфигурация-ПЛК.jpg
    экспорт.jpg

    На какие адреса надо заменить, чтобы корректно все работало?

  7. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени

    При экспорте конфигурации ПЛК в OwenCloud через файл происходит наложение адресов регистров.конфигурация-ПЛК.jpg
    экспорт.jpg

    На какие адреса надо заменить, чтобы корректно все работало?
    Здравствуйте.
    Пришлите, пожалуйста, экспортированную конфигурацию в почту.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Отправил на почту

  9. #99
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    В ПЛК100 в модбас слайв 2-е переменных 8 бит, в штатной конфигации
    Шлюз ПМ210, как с модбас устройсвом.
    В овен клауд - битовые переменные
    При попытки чтения ошибка 255 или 2.
    запись проходит.
    Ошибка чтения только на битовых переменных.
    Переменные 2 байта читаются и пишутся.
    Пробовал всякие настройки таймаута и команд 01..04
    Ошибка, даже если параметр "не читаемый"
    В чем может быть причина?
    1.jpg
    Последний раз редактировалось lara197a; 13.02.2019 в 20:42.

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    В ПЛК100 в модбас слайв 2-е переменных 8 бит, в штатной конфигации
    Шлюз ПМ210, как с модбас устройсвом.
    В овен клауд - битовые переменные
    При попытки чтения ошибка 255 или 2.
    запись проходит.
    Ошибка чтения только на битовых переменных.
    Переменные 2 байта читаются и пишутся.
    Пробовал всякие настройки таймаута и команд 01..04
    Ошибка, даже если параметр "не читаемый"
    В чем может быть причина?
    1.jpg
    Здравствуйте.
    Приложите, пожалуйста, скриншот настроек в облаке и скриншот конфигурации из Codesys.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •