    Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки.
    Прямо сейчас могу предложить вариант работать с ТРМ32 по протоколу Modbus RTU и загрузить шаблон параметров.
    Для этого:
    1. Удалите настроенный по шаблону ТРМ32 из облака
    2. В облаке добавьте новое устройство, в типе устройства укажите "Произвольное устройство Modbus"
    3. Настройте сетевые параметра (скорость, адрес, стоп-биты)
    4. Во вкладке "Параметры | Настройка параметров Modbus" выберете "Импорт | Импорт JSON"
    5. Загрузите файл JSON. Он прикреплён к сообщению
    6. Во вкладке "Параметры | Общая настройка параметров" выберете что вы хотите видеть на графике, что в таблице или событиях
    7. Готово
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 26.01.2018 в 20:24.

  2. #52

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    ПЛК110 M02

    Инструкция по подключению требует:
    Для ПЛК110[M02] данный функционал доступен начиная с версии встроенного ПО микроконтроллера v0.3.66 и target-файла v3.12.
    прошивка ПЛК у меня 0.3.72
    а вот где взять таргет v3.12.?
    нв сайте нашел максимум 3.11

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sau7777 Посмотреть сообщение
    ПЛК110 M02
    а вот где взять таргет v3.12.?
    Держите прямую ссылку: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...gets_v3.12.zip
    Свежие таргеты в разделе материалы для скачивания

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.
    Опять таже история.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Опять таже история.
    Здравствуйте.

    Проверьте пожалуйста сейчас.

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подключил к Облаку ПЛК100
    Создал битовые переменные, привязал ко входам и выходам контроллера.
    Чтение входов работает, правда интервал прыгает, то 20 сек (установленные), то минута, полторы.
    Но это ладно- интересует, почему запись состояния выходов (побитная) работает только с одним выходом - первым.
    И как отсортировать в параметрах переменные, они там все в перемешанном виде после загрузки из файла экспорта находятся.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Прямо сейчас могу предложить вариант работать с ТРМ32 по протоколу Modbus RTU и загрузить шаблон параметров.
    Для этого:
    1. Удалите настроенный по шаблону ТРМ32 из облака
    2. В облаке добавьте новое устройство, в типе устройства укажите "Произвольное устройство Modbus"
    3. Настройте сетевые параметра (скорость, адрес, стоп-биты)
    4. Во вкладке "Параметры | Настройка параметров Modbus" выберете "Импорт | Импорт JSON"
    5. Загрузите файл JSON. Он прикреплён к сообщению
    6. Во вкладке "Параметры | Общая настройка параметров" выберете что вы хотите видеть на графике, что в таблице или событиях
    7. Готово
    Добрый день.
    Можно архив перезалить или в личку выслать, у меня при распаковке пишет -архив поврежден.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подключил к Облаку ПЛК100
    Создал битовые переменные, привязал ко входам и выходам контроллера.
    Чтение входов работает, правда интервал прыгает, то 20 сек (установленные), то минута, полторы.
    Но это ладно- интересует, почему запись состояния выходов (побитная) работает только с одним выходом - первым.
    И как отсортировать в параметрах переменные, они там все в перемешанном виде после загрузки из файла экспорта находятся.
    Здравствуйте.
    Скиньте в личку ID устройства или его МАК-адрес.
    По записи параметров галки того, что параметр управляемый ставили сразу для всех выходов или сначала для первого, проверили, и потом для остальных?
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Да, сначала с одним выходом проверил, потом другую конфигурацию залил.
    mac отправил в личку
    Последний раз редактировалось SA104; 27.02.2018 в 11:32.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно архив перезалить или в личку выслать, у меня при распаковке пишет -архив поврежден.
    Скачал архив, проверил. Ошибок нет.
    Скорее всего у вас версия WinRar ниже, чем 5.0.
    Прямая ссылка на шаблон без архивации: https://yadi.sk/d/u65Kxl7x3SpHQu
    2018-02-27_12-27-54.jpg

Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •