  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый]
    Насколько мне известно, ПР200 не работает с типом данных bool в режиме Slave.

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    по крайней мере работало... Сейчас 256 не записывается... Как починить?
    Что изменили, из-за чего работать перестало?

    P.S. жаль, что вы не прикрепили скриншот конфигурации ПР200.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Если вам не нужны уведомления на почту, отключите их.
    В настройках события удалите почту и сохраните изменения.

    Вложение 35058
    Я знаю как отключить сообщения. Хотел поинтересоваться - это нормально, что на ПМ210 так часто появляется ошибка 225 и что прибор не на связи.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Я знаю как отключить сообщения. Хотел поинтересоваться - это нормально, что на ПМ210 так часто появляется ошибка 225 и что прибор не на связи.
    Оу, это было неочевидно
    Ошибки говорят о проблемах с сигналом сотовой сети.

    Что можно сделать:
    1. В настройках увеличьте таймауты.
      2018-01-12_10-37-05.jpg
    2. Если используете штатную антенну на ПМ210, замените на более мощную, например АНТ-5
    3. Замените sim или на другого оператора или на формат m2m. Это уже крайняя мера.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Я знаю как отключить сообщения. Хотел поинтересоваться - это нормально, что на ПМ210 так часто появляется ошибка 225 и что прибор не на связи.
    Для Модбас РТУ желательно ставить 100 - между символами, 600 на сообщение.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый, в облаке пришлось сделать через одно место, но по крайней мере работало. 0 был нулем, а единица - 256. Сейчас 256 не записывается в ПР200. Облако рапортует об успехе, а переменная не меняется. Как починить?
    Вложение 35053
    Вложение 35054
    Установите "Младший байт сзади".
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно, ПР200 не работает с типом данных bool в режиме Slave.



    Что изменили, из-за чего работать перестало?

    P.S. жаль, что вы не прикрепили скриншот конфигурации ПР200.
    Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.

    Снимок.PNG
    Снимок1.PNG

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.

    Снимок.PNG
    Снимок1.PNG
    Добрый день.
    В протоколе Modbus RTU конец пакета определяется паузой между символами. Её вы задали 200 мс. Но одновременно с этим таймаут пакета у Вас так же 200 мс. Соответственно ПМ210 выдает не паузу символа (что корректно) а таймаут пакета (Ошибка 255)

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.
    Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.
    Добрый вечер
    Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса
    Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса
    Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.
    Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки. Удалённо можно будет более точно настраивать. Также ПР200+ПМ210 тестирую пару\тройку недель на реальном объекте - там вообще всё отлично, сам всё что надо вводишь\выводишь, ни каких проблем.
    График созданный 18-01-2018 22_57_40 в PNG.png

Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 12:59
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485