Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.мв110-8А.jpg
Шунтирующий резистор 49,9 Ом из комплекта повесили на вход модуля? 2017-10-19_13-21-58.jpg
Тип датчика в конфигураторе выбрали 4..20 мА? Верхний и нижний пределы измерения задали?