Тема: МВ110-8А не видит датчик расхода

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8А не видит датчик расхода

    Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.мв110-8А.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.мв110-8А.jpg
    Шунтирующий резистор 49,9 Ом из комплекта повесили на вход модуля? 2017-10-19_13-21-58.jpg
    Тип датчика в конфигураторе выбрали 4..20 мА? Верхний и нижний пределы измерения задали?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.мв110-8А.jpg
    Не правильно подключил МВ110-8А.

  4. #4

    По умолчанию

    Шунтирующий резистор 50 Ом стоит,конфигураторе 4-20мА настроил.проверил через плк150 подал 4-20мА все нормально показывает. Но через датчик не хочет

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    Шунтирующий резистор 50 Ом стоит,конфигураторе 4-20мА настроил.проверил через плк150 подал 4-20мА все нормально показывает. Но через датчик не хочет
    1. Приложите, пожалуйста, схему, как подключили.
    2. Измерьте напряжение на шунтирующем резисторе.
    3. Другие входы пробовали задействовать?

  6. #6

    По умолчанию

    вроде показывает 24В , другие пробовал тоже самое. Датчик расхода Emerson 4-20мА.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    У датчика экран все работает

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    вроде показывает 24В , другие пробовал тоже самое. Датчик расхода Emerson 4-20мА.jpg
    На шунте 50 Ом не может быть 24 В. При максимально возможных 20 мА в цепи будет максимум 1 В. Либо вы что-то не то измерили, либо у вас кз на датчике, и все 24 В сразу прилетают на вход.

  9. #9

    По умолчанию

    оба датчика показывает: значение слишком мало. Первый датчик расходомер газа Rosemount 300s, второй уровнемер Krohne bw25

  10. #10

    По умолчанию

    оба датчика показывает: значение слишком мало. Первый датчик расходомер газа Rosemount 300s, второй уровнемер Krohne bw25

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А "не видит" пассивные датчики
    от Артём_КИП в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 14:26
  2. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 22:44
  4. трм1 не видит датчик
    от альбертик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 21:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •