Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47

Тема: ПЛК110-60 частичная потеря связи

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Вопрос - возможно ли с другого контроллера считать программу? Два объекта одинаковы.
    Лучше поставь на время рабочий ПЛК с другого объекта. Станет ясно исправен ли родной ПЛК.

    С рабочего МВ110-16ДН, тот что стоит на другой котельной, скачай конфигурацию и перепиши на тот МВ110-16ДН, которой стоит на проблемной котельной.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.10.2017 в 14:01.

  2. #12

    По умолчанию

    МВ110-8А - 16 и 17, а 16ДН - 18 адреса. Адрес не слетел. А как снять лог, я не знаю.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    вместо того чтоб оставлять еще одну котельную без плк, подключитесь к модулю через ПК, только не конфигуратором а любой программой мастера модбас и проверте есть ли ответ от модуля по 18 адресу и потом по 16
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    МВ110-8А 16 и 17, а ДН16 - 18 адрес. Адреса не слетели. Как снять лог, подскажите. На объекте или на столе?

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe я с помощью этой проги. лучше на объекте в режиме raw подключиться к общей сети и разобраться какие и кому запросы посылает контроллер и какие модуля отвечают
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #16

    По умолчанию

    capzap, спасибо. Почитаю как это сделать. Контроллер снять не могу, везде погодное регулирование и по сети и ГВС.
    Сейчас позвоню нашему программисту, пусть подсказывает.

  7. #17

    По умолчанию

    Вопрос по линии все равно открыт: какой провод, экранированный? Ответвления более пяти метров отсутствуют? Параллельных прокладок силы нет? Тестером линия будет звониться - но указанные проблемы сведут всю связь на нет. Это же покажут и логи - ошибку опроса прибора, хотя иногда может проскакивать - т.е. будет наблюдаться потеря качества сигнала.

    Если сбрасывали модуль - то его адрес сбросился на заводской однозначно, необходимо смотреть программу, какой там адрес. либо методом тыка проверять все и надеяться, что там не 32000 номер стоит)))
    Считать программу можно только в том случае, если ее туда загрузили. Еще одной проблемой может быть(и я в этом уверен) - программа запаролена производителем будет, так что я бы не надеялся на такой легкий исход.
    Поэтому лучше всего взять ПЛК и модуль, собрать это дело в 1 ящике без линии связи и пытаться подобрать настройки модуля. А лучше подключить еще один модуль, снять настройки с него конфигуратором и записать их в первый - я не думаю, что в одинаковых проектах разные программы.

  8. #18

    По умолчанию

    В модуле прошивка v1.11, а на сайте v1.06. Где искать свежую?

  9. #19

    По умолчанию

    Подскажите, как разместить здесь фото? Там видна вся компоновка шкафа. И какой объем фото допустим?

  10. #20

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	23234333333333333333333.JPG 
Просмотров:	113 
Размер:	3.9 Кб 
ID:	33869 с компа. Или по ссылке. Размер 2 Мб - формат JPG.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось FoeNicks; 25.10.2017 в 14:43.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22