Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
16 адрес из поста 14 принадлежит 8А, для ДН назначен адрес 18, теперь получается связи нет с аналоговым модулем? Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, насколько понимаю рабочая программа работает по модбас, поэтому лишний раз подключать конфигуратор не стоит, чтоб не менять протокол обмена, обратная смена произойдет только после сброса питания. Раз подключились с ПК, протестируйте опрос приборов программным мастером, отключив плк, каждый модуль
у 8 модулей адрес 16 и 17
у 16 модуля 18 адрес
отдельно подключали 16 модуль он видится
сегодня буду опрашивать с помощью программы которую вы посоветовали