Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Потому что вы использовали термины "RS-232" и "RS-485", а не "PLC-порт" и "Download-порт".
Следует различать понятия интерфейса и порта.

Порты панели действительно независимы.
Каждый порт имеет два интерфейса (232 и 485), панель дублирует запросы по ним - соответственно, работать с интерфейсами отдельно у вас не получится.

Если у вас есть дополнительные вопросы по вышесказанному - буду рад на них ответить.
Я не ставлю вашу компетенцию под сомнение, тем более, что , думаю, придется еще не раз к вам обращаться с вопросами.
По видимому, тут просто недопонимание - я ведь указал, что мне нужно, чтобы панель работала в одном направлении как мастер, в другом как слэйв по RS485 или RS232, используя имеющиеся порты. К тому же Download редко воспринимается
как порт связи с удаленными устройствами, обычно подразумевается как порт для загрузки программы в устройство.
А за ответ еще раз спасибо.