Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ПР200 и Wellpro WP8028ADAM

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Не получается.
    В описании написано: input address (1x mode) что имеется ввиду? какой адрес регистра указывать?

  2. #12

    По умолчанию

    Публикуйте свои примеры, с которыми не работает.

    И ссылка в помощь:
    Просто о Modbus RTU с подробным описанием и примерами
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Пробовал двумя способами.
    Читал отдельный бит
    Читал слово и отправлял на макрос int-to-bool
    Главный вопрос, какой адрес регистра устанавливать?

    p6.png

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Пробовал двумя способами.
    Читал отдельный бит
    Читал слово и отправлял на макрос int-to-bool
    Главный вопрос, какой адрес регистра устанавливать?

    p6.png
    Если я правильно понял описание то и для входов и для выходов 0 регистр, разница в том что, состояние выходов читается командой 1 биты с 0 по 7, состояние входов читается командой 2 биты 0-7, Holding регистры я так понимаю не поддержаны, это могло бы ускорить процесс считывания, хотя можно проверить считать из 0 регистра командой 3 и 4 и посмотреть что выдаст модуль, если ответит корректно, я бы использовал эти команды а в программе разложил на отдельные биты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Заработало !
    Спасибо Юрий !
    Читает по битам. Командой 3 и 4 не получается, наверное не поддерживается такая функция.
    Ну да ладно, и так хорошо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. ПР200
    от in37usd в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 12:58
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •