Добрый день! Интересует такой вопрос. Увидел в инструкции по ИТП-11 схему подключения одного датчика к нескольким ИТП. А можно ли по такой схеме подключить датчик к ИТП и ПЛК 150?
Добрый день! Интересует такой вопрос. Увидел в инструкции по ИТП-11 схему подключения одного датчика к нескольким ИТП. А можно ли по такой схеме подключить датчик к ИТП и ПЛК 150?
Имеется в виду последовательное соединение ИТП и ПЛК ? Если суммарное сопротивление нагрузки не превысит предельно допустимое для датчика то можно.