Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Начинающий и Trace Mode

  1. #11

    По умолчанию

    А почему не указали порт Com 5 в TRACE MODE?

  2. #12

    По умолчанию

    Возможно, проблема в том, что в слое Система при создании COM-порта указывается нумерация портов с 1, а вот в слое Источники - задается номер порта в HEX с нуля. По умолчанию как раз для COM1 - 0х0, думаю поэтому этот параметр в уроках не меняли. Надо задать 0х4.