  1. #1

    По умолчанию вопрос по 2трм1

    Здравствуйте, подскажите как работает параметр дельта Т, в инструкции написано Т1-Т2, берётся ли значение по модулю?
    Есть 2 датчика расстояния 4-20мА, мне нужно что бы реле 2ТРМ1 отключалось, если показания датчиков расходятся в любую сторону

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Что то Вы маленько путаете. http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2371.pdf
    стр.31
    тип логики 1 (прямой гистерезис) применяется в случае использования прибора для
    управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что
    значение текущего измерения Ттек меньше уставки Т. При этом выходное устройство,
    подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях Ттек < (Т – Δ),
    выключается при Ттек > (T + Δ) и вновь включается при Ттек < (Т – Δ), осуществляя тем
    самым двухпозиционное регулирование по уставке Т с гистерезисом ± Δ;

    Если Вас интересует именно разность показаний датчиков, то Вы настраиваете таким образом, чтобы на вход соответствующего ЛУ подавалась именно
    ΔТ=Т1–Т2
    А дальше уже принцип сработки выхода в соответствии с типом логики на стр 31. и далее. Вот там уже понятие Δ а не ΔТ.
    ΔТ - это разница показаний входных датчиков, если быть совсем точным, то показания после корректировки в виде сдвига и наклона, если они применяются.
    Δ - это разбег гистерезиса, который задаётся с учётом отсчёта от уставки в ту и другую сторону.

    Надеюсь не сильно утомил подробностями, если что переспросите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    я понял что нужно подавать на ЛУ ΔТ=Т1–Т2.
    Я так понял, что мне просто нужно поставить для ВУ тип логики 3 и тогда если ΔТ выйдет за рамки параметра Δ в любую сторону, реле ВУ будет отключаться?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Не совсем так. Плясать нужно от уставки Т. Конкретно в Вашем примере.
    Два датчика например измеряют в сантиметрах до 1 метра. На вход ЛУ Вы подаёте разницу показаний в сантиметрах. Вам нужно чтобы при разнице в 3см ВУ отключилось.
    Ставите тип логики 1 - нагреватель.
    Уставку Т=3
    При этом Δ выбирается минимальная, например Δ=0.1 Тогда при >3,1 см отключится при <2,9 (если пальцем сдвинете например) включится.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Ещё тут подумал. В Вашем конкретном случае, если разность показаний может уходить и в + и в -. Можно поставить Т=0, а Δ=3 (условно, применительно к примеру. Тип логики 3.
    Тогда при < -3 и >+3 будет выключаться.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    да, уже так и сделал, но спасибо Вам за отклик

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Если не секрет, что за установка и что за датчики?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    добрый день. дико извиняюсь что не открывая тему влезаю со своим самоваром. дело вот чем. приобрели два прибора 2ТРМ1 .градусы измеряют точно. они должны были управлять с большим и малом горением. по заданной температуры. приборы эти очень хорошо знакомы. и работают они не только в одной точке, решили купить именно ТРМ. хотя были и другие варианты. при достижении температуры до заданной величины выдается ошибка n0.dt . один такт высвечивается вот это код следующий такт загораются все сегменты и все диоды :Т,дельта, К1, К2, I, II, ДТ. когда температура выходить за пределы. ошибка исчезает. выходная реле включается когда горит n0.dt , выключается когда горять все сегменты. ну ладно если только один трм такой попался. два трм и оба вот так себя ведут. в настройках все верно. там ошибок нет. кто нибудь не сталкивался с таким явлением?

  9. #9

    По умолчанию

    Иногда такая ошибка возникает при включении прибора, когда данные с датчика еще не готовы. Но ошибка, как я понимаю, исчезает сама через несколько секунд.
    Также эта ошибка может возникать, если на одном из входов обнаружена авария
    Рекомендую Вам проверить работоспособность Ваших датчиков.

Похожие темы

  1. Вопрос по 2ТРМ1
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 08:26
  2. Вопрос по ТРМ1 и 2ТРМ1
    от Stepanov.I.L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 15:20
  3. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  4. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05
  5. Вопрос по 2ТРМ1 xxx и
    от sofron в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 12:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •