Подключал два модуля - ввода МВ110 и вывода МУ110
Подключил АС4 к первому, назначил ему адрес 15, проверил - работает.
Подключил АС4 ко второму, назначил ему адрес 14, проверил - работает.
Подключил их параллельно к АС4, ни один не отвечает.
Подключил модуль ввода к ПР200, работает.
Подключил модуль вывода к ПР200 - тоже работает.
соединил опять связь в параллель - диод связи включается только на модуле вывода, причем в моменты считывания температур с модуля ввода! Значения при этом не считываются.

В итоге через АС4 назначил первому адрес 3, второму адрес 11 и заработало параллельно как надо.
Что это было так и не понял.
По видимому, глюк находится в программе-конфигураторе. Первый раз я в конфигураторе модули открывал один за другим не перезагружая конфигуратор, и он у меня модуль вывода увидел как модуль ввода.