Тема: Кабель для датчика ПД100

  1. #1

    По умолчанию Кабель для датчика ПД100

    Можно ли использовать не экранированный UTP кабель ("витая пара") для подключения датчика ПД100, запитанного через б/п БП15Б-Д2-24 и подключенного к ТРМ200? Длина кабеля - 100 м. Использовать 1 пару? Если нет, то какой кабель использовать для таких расстояний?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Максимальное сопротивление линии не должно превышать 100 Ом для сигнала 4..20мА для максимальной длины линии связи 100 метров, кабель нужно использовать экранированный. Чем больше расстояние тем больше вероятность возникновения помех, по этому лучше всегда экран.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ppwkh Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать не экранированный UTP кабель ("витая пара") для подключения датчика ПД100, запитанного через б/п БП15Б-Д2-24 и подключенного к ТРМ200? Длина кабеля - 100 м. Использовать 1 пару? Если нет, то какой кабель использовать для таких расстояний?
    Используете МКЭШ, UTP совсем из другой оперы.

  4. #4

    По умолчанию

    какое сечение для 100 м кабеля?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ppwkh Посмотреть сообщение
    какое сечение для 100 м кабеля?
    Из практики кабель с жилами 0,5 - 1,0 кв.мм вполне обеспечит надёжное соединение. Перед самим датчиком есть смысл установить клеммную коробку с тем, чтобы от коробки на датчик пустить кабель с гибкими многопроволочными жилами.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    Максимальное сопротивление линии не должно превышать 100 Ом для сигнала 4..20мА для максимальной длины линии связи 100 метров, кабель нужно использовать экранированный. Чем больше расстояние тем больше вероятность возникновения помех, по этому лучше всегда экран.
    Кто сказал Вам про ограничение в 100 метров для токовой петли 4..20mA?
    Плюньте тому в лживую морду!
    На сечении в 0,75-1,0 кв.мм. "без борьбы" работают линии до километра.
    Разница на порядок! )))
    Тут всё зависит от характеристик датчика (минимальное и максимальное напряжение) и канала AI (входное сопротивление).
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.11.2017 в 11:46.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Кто сказал Вам про ограничение в 100 метров для токовой петли 4..20mA?
    Плюньте тому в лживую морду!
    На сечении в 0,75-1,0 кв.мм. "без борьбы" работают линии до километра.
    Разница на порядок! )))
    Тут всё зависит от характеристик датчика (минимальное и максимальное напряжение) и канала AI (входное сопротивление).

    Ну это данные при которых гарантировано всё будет работать, если помех сильных рядом нет и как рекомендация они собственно и прописаны в глоссарии каталога ОВЕН. Более 100 метров обычно рекомендуется уже по RS-485 сигнал пускать, там до 1200 метров.

    А так да, для 4..20мА можно и больше конечно, учитывая напряжение и входное сопротивление. Из руководства на ПД100 для просчёта максимального сопротивления нагрузки используется следующие формулы:
    Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах преобразователя сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное сопротивление нагрузки в зависимости от напряжения питания:

    RН = (RИ + RОГР) ≤ RН MAX,
    RН MAX = (UПИТ - 7) / 0,023 (для моделей 1х1, 1х7, 8х1),
    RН MAX = (UПИТ - 12) / 0,023 (для модели 1х5),

    где RИ – входное сопротивление измерителя(ей), Ом;
    RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
    RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки, Ом;
    UПИТ – напряжение питания, В.

Похожие темы

  1. кабель кс8
    от Сергеев Василий в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:20
  2. Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ
    от wilzon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 09:37
  3. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 11:11
  4. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
  5. Кабель КС2
    от Artem в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •