Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307

  1. #1

    По умолчанию Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307

    Для получения информации с МВ110-16дн используется панель СП307, работающая в качестве мастера для модуля и слэйва для Scada, модуль подключен к порту PLC. Данные со счетчика модуля с помощью функции "Функциональная область" копируются в регистр панели и из него уже в Scada.
    Счетчики предполагалось сбрасывать с помощью записи в регистр МВ110 нуля , путем нажатия "Функциональной кнопки", в которой есть такая функция ("Присвоить значение"), к примеру, для обнуления первого счетчика МВ110-16дн назначена функция "Присвоить значение 0 " регистру 4х64, тип данных Word. Однако, обнуления при нажатии кнопки не происходит, при этом на экран выскакивает табличка с сообщением о сбое связи по порту PLC. Показания же счетчика принимаются панелью без проблем.
    В чем тут ошибка? Работа по протоколу Modbus RTU.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Для получения информации с МВ110-16дн используется панель СП307, работающая в качестве мастера для модуля и слэйва для Scada, модуль подключен к порту PLC. Данные со счетчика модуля с помощью функции "Функциональная область" копируются в регистр панели и из него уже в Scada.
    Счетчики предполагалось сбрасывать с помощью записи в регистр МВ110 нуля , путем нажатия "Функциональной кнопки", в которой есть такая функция ("Присвоить значение"), к примеру, для обнуления первого счетчика МВ110-16дн назначена функция "Присвоить значение 0 " регистру 4х64, тип данных Word. Однако, обнуления при нажатии кнопки не происходит, при этом на экран выскакивает табличка с сообщением о сбое связи по порту PLC. Показания же счетчика принимаются панелью без проблем.
    В чем тут ошибка? Работа по протоколу Modbus RTU.
    Для записи в регистр МВ110 нужна 10 функция, а по умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию.

    Используйте системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10.
    Это нужно проделать один раз, выкл. панель и включить
    Последний раз редактировалось petera; 23.11.2017 в 12:47.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для записи в регистр МВ110 нужна 10 функция, а по умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию.

    Используйте системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10.
    Это нужно проделать один раз, выкл. панель и включить
    По имеющемуся описанию панели к этому биту нет доступа.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для записи в регистр МВ110 нужна 10 функция, а по умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию.

    Используйте системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10.
    Это нужно проделать один раз, выкл. панель и включить
    Спасибо. Все получилось. Однако, не мешало бы Owen овцам такие вещи указывать в описании. В руководстве пользователя об этом ни слова.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Спасибо. Все получилось. Однако, не мешало бы Owen овцам такие вещи указывать в описании. В руководстве пользователя об этом ни слова.
    В FAQ описано: http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010
    По поводу РП - будет внесено в следующую версию.

Похожие темы

  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  3. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44
  4. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 11:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •