Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Зависает СПК-105 помогите пожалуйста советом

  1. #1

    По умолчанию Зависает СПК-105 помогите пожалуйста советом

    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Пришел сюда попросить помощи,ну или совета.
    Сам победить не могу ввиду того что опыта,да и знаний у меня маловато. Буду очень признателен откликнувшимся!
    В общем ситуация сложилась следующая:
    Мной был разработан щит управления двумя насосами на базе СПК-105 и ПЧВ3. В качестве модулей ввода-вывода применил ПР-200 с модулями расширения,связь организовал по Modbus RTU. Одна ПР200(находится непосредственно в щите управления) служит модулем ввода/вывода аналогов и дискретов. Монтаж выполнен обычным проводом ПВ3. Вторая ПР расположена в другом помещении,имеет свой алгоритм. К СПК подключена экранированной витухой. Управление ПЧВ осуществляется по Аналоговому выходу ПР(4-20ма),так же организована и обратная связь(частота на выходе).Частотник 30кВт, корпус щита 1800х600,монтаж плотный,цепи не разнесены. Система запускается,и работает,алгоритмы выполняются,но СПК систематически ловит клина. Попросту зависает. После перезагрузки работает нормально,пока не склинит. Все значения корректны. Клинит хаотично,закономерности не выявил.
    Из возможных проблем:либо наводка,либо я неверно настроил связь между устройствами.
    Файл проекта прилагаю.
    Если не трудно взгляните и укажите на ошибки. Может быть была у кого похожая ситуация. Буду очень благодарен любой помощи
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Гафики по меньше, особенно градиентов.

  3. #3

    По умолчанию

    Градиенты конечно не проблема убрать,но не уж то из-за визуализации виснет?хотя я почитал темы похожие,народ жалуется.А у меня сомнения закрадываться начали,накосячил ли я?убрал все градиенты,удалил половину элементов визуализации.что еще посоветуете поправить?сама программа вроде небольшая,и не замороченная...
    Эдуард_Н спасибо за подсказку!
    Последний раз редактировалось ZVER117; 26.11.2017 в 20:59.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZVER117 Посмотреть сообщение
    Градиенты конечно не проблема убрать,но не уж то из-за визуализации виснет?хотя я почитал темы похожие,народ жалуется.А у меня сомнения закрадываться начали,накосячил ли я?убрал все градиенты,удалил половину элементов визуализации.что еще посоветуете поправить?сама программа вроде небольшая,и не замороченная...
    Эдуард_Н спасибо за подсказку!
    А какой у вас CoDeSyS (версия, патч), Какая прошивка?

    В таких ситуация обычно перепрошивка спасает..

  5. #5

    По умолчанию

    Codesys 3.5 Patch 5
    версия 3.5.4.26(если это то что вы имели ввиду)
    сегодня убрал все градиенты,урезал на сколько возможно количество графических элементов.
    снизил скорость обмена до 9600,разнес СПК и вторую ПР на разные порты. оставил в работе на ночь. По результатам если интересно буду отписываться

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZVER117 Посмотреть сообщение
    Codesys 3.5 Patch 5
    версия 3.5.4.26(если это то что вы имели ввиду)
    сегодня убрал все градиенты,урезал на сколько возможно количество графических элементов.
    снизил скорость обмена до 9600,разнес СПК и вторую ПР на разные порты. оставил в работе на ночь. По результатам если интересно буду отписываться
    Ну как дела с зависанием?

  7. #7

    По умолчанию

    Приветствую!
    Оборудование, после последних изменений программы о которых я писал, работает бесперебойно уже неделю.Единственное пришлось исключить из логики сигнализатор уровня жидкости БКК1 из-за некорректной работы.Уровни,электроды которых погружены в жидкость работают корректно,а вот уровни электроды которых осушены периодически начинают сбоить(самопроизвольно срабатывают,причем сработки могут иметь "промаргиающий" характер). Предположительно виной наводки,кабель хоть и экранированный,заземлен с двух сторон,но идет в лотке с силовыми кабелями питающими насосы подключенные от ПЧ. Переменные привязанные к этим уровням отвечают и за элементы визуализации и некоторые алгоритмы, я предполагаю что таким образом они могли перегружать панель.Пока просто откинул провода с этих уровней.В общем наверное не в панели дело было.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Уровни,электроды которых погружены в жидкость работают корректно,а вот уровни электроды которых осушены периодически начинают сбоить(самопроизвольно срабатывают,причем сработки могут иметь "промаргиающий" характер). Предположительно виной наводки,кабель хоть и экранированный,заземлен с двух сторон,но идет в лотке с силовыми кабелями питающими насосы подключенные от ПЧ
    У меня кабель от БКК-1 чуть не на каждом объекте лежит рядом с силовыми и никаких наводок нет.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Наверно нужно выставить минимальную чувствительность, при которой при затоплении происходит срабатывание БКК1!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Эдуард_Н ,Сергей0308 возможно вы правы,настройку не производили. Спасибо за подсказки и за то что делитесь личным опытом. Будем пробовать.

Похожие темы

  1. ПЛК-110-30.Зависает.Помогите советом.
    от VVS_123 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 13:27
  2. Помогите советом
    от spinogryz57 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:07
  3. помогите советом ТРМ 1
    от geny_solikamsk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 10:45
  4. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 15:23
  5. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •