Доброго времени суток!
Читаю регистры с ТРМ232М по протоколу Modbus(RS485).
Параметр "Реж.Контур 2" адрес 368…375 всегда возвращает нули, текста нет вообще.
Кто-нибудь сталкивался?
Ошибка адреса в руководстве или в прошивке?
Доброго времени суток!
Читаю регистры с ТРМ232М по протоколу Modbus(RS485).
Параметр "Реж.Контур 2" адрес 368…375 всегда возвращает нули, текста нет вообще.
Кто-нибудь сталкивался?
Ошибка адреса в руководстве или в прошивке?
Читаю через терминал.
Послал = 02 03 01 70 00 08 44 18
Принял = 02 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 1D
Ещё непонятно почему нельзя прочитать все входы одной посылкой(16 регистров)? Прилетает ошибка чтения.
При общении через модем читать по одному регистру крайне не удобно.
Доберусь до OPC сервера - подскажу.
У Вас ТРМ имеет адрес 2?
Похоже работает. Спасибо ASo!
Послал = 2 4 10 2 0 1E D5 31
Принял = 2 4 3C B8 C5 41 E6 25 3D 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 CB 88 41 E6 25 4F 0 0 0 0 FD 0 FF FF 0 0 0 0 FD 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 FF FF 0 0 0 0 F7 0 2 1D
Сталось остальное прочитать...
На счётчиках типа ВКТ и ТВ7 получается читать по 100 регистров за 1 посылку. Очень хотелось бы читать также параметры с трм232.
Так и читайте.
Прочитайте РЭ на ПЛК63, коим этот ТРМ и является, и попробуйте узнать у ОВЕНа расположение параметров в ветках меню. Ну или экспериментально.