    Здравствуйте, форумчане! вопрос от новичка.
    Стоит у меня 2трм1 подключен к Данфосс AMV25 - регулирует открытие клапана с обратки в подачу на системе отопления МКД.
    датчик стоит на подаче. Установили все в 2009 году при капремонте дома.
    А1-1=01
    А1-2=01
    А1-3=00
    А1-4=99
    А1-5=000
    А1-6=000
    при вкл показывает: тр09
    других параметров нет, сразу переходит на установки А2-1
    Туст= 50, дельта=5.0
    при 45 градусах четко вкл индикатор К1 и происходит открытие клапана, открывает полностью и пытается открыть дальше...
    на подаче 68 градусов. щелкает (пытается дальше открывать) в открытом состоянии при индикации на приборе 68 градусов примерно 1,20-1,30 мин потом К1 гаснет и клапан закрывается пока температура не упадет до 45 градусов...
    дальше все повторяется.
    Вопрос почему не выключается при 55 градусах? и можно ли регулировать по времени отключение?
    И конечно почему не видны параметры А1-7 и А1-8?

    Добавлено 27.12.2017:
    Полезная информация:
    Во вложении подходящее руководство по эксплуатации.


    На сайте размещены некоторые архивные руководства по эксплуатации (Внизу страницы).
    owen.ru/ Поддержка / Документация / Руководства по эксплуатации
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 27.12.2017 в 14:10.

Похожие темы

  1. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  2. Временные параметры ПЛК
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 07:31
  3. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 17:45
  4. Параметры секретности 2ТРМ1
    от dirad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 13:13
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •