Тема: 2трм1 не все параметры высвечиваются

  1. #1

    По умолчанию 2трм1 не все параметры высвечиваются

    Здравствуйте, форумчане! вопрос от новичка.
    Стоит у меня 2трм1 подключен к Данфосс AMV25 - регулирует открытие клапана с обратки в подачу на системе отопления МКД.
    датчик стоит на подаче. Установили все в 2009 году при капремонте дома.
    А1-1=01
    А1-2=01
    А1-3=00
    А1-4=99
    А1-5=000
    А1-6=000
    при вкл показывает: тр09
    других параметров нет, сразу переходит на установки А2-1
    Туст= 50, дельта=5.0
    при 45 градусах четко вкл индикатор К1 и происходит открытие клапана, открывает полностью и пытается открыть дальше...
    на подаче 68 градусов. щелкает (пытается дальше открывать) в открытом состоянии при индикации на приборе 68 градусов примерно 1,20-1,30 мин потом К1 гаснет и клапан закрывается пока температура не упадет до 45 градусов...
    дальше все повторяется.
    Вопрос почему не выключается при 55 градусах? и можно ли регулировать по времени отключение?
    И конечно почему не видны параметры А1-7 и А1-8?

    Добавлено 27.12.2017:
    Полезная информация:
    Во вложении подходящее руководство по эксплуатации.


    На сайте размещены некоторые архивные руководства по эксплуатации (Внизу страницы).
    owen.ru/ Поддержка / Документация / Руководства по эксплуатации
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 27.12.2017 в 14:10.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Если у Вас ТРМ тоже 2009 года ищите во первых инструкцию к старой версии в техподдержке. Или меняйте прибор.
    В лбом случае как Вы описываете ТРМ так работать не должна.
    Если смотреть по современному РЭ(руководству по эксплуатации), параметр А1-1=01 означает режим работы НАГРЕВАТЕЛЬ. То есть при температуре ниже 45 выход 1 и соответственно индикатор К1 должен быть включен, при выше 55 выключен и дальше по гистерезису.
    Что Вы подразумеваете под "пытается открыть дальше..." непонятно. У ТРМ просто срабатывет реле и всё. И что у Вас за клапан, Вы не указали.
    И кто щёлкает при 68 градусов?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_P86 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, форумчане! вопрос от новичка.
    Стоит у меня 2трм1 подключен к Данфосс AMV25 - регулирует открытие клапана с обратки в подачу на системе отопления МКД.
    датчик стоит на подаче. Установили все в 2009 году при капремонте дома.
    А1-1=01
    А1-2=01
    А1-3=00
    А1-4=99
    А1-5=000
    А1-6=000
    при вкл показывает: тр09
    других параметров нет, сразу переходит на установки А2-1
    Туст= 50, дельта=5.0
    при 45 градусах четко вкл индикатор К1 и происходит открытие клапана, открывает полностью и пытается открыть дальше...
    на подаче 68 градусов. щелкает (пытается дальше открывать) в открытом состоянии при индикации на приборе 68 градусов примерно 1,20-1,30 мин потом К1 гаснет и клапан закрывается пока температура не упадет до 45 градусов...
    дальше все повторяется.
    Вопрос почему не выключается при 55 градусах? и можно ли регулировать по времени отключение?
    И конечно почему не видны параметры А1-7 и А1-8?
    Укажите заводской номер прибора. Или год выпуска. Смогу вам прислать руководство по эксплуатации для этого прибора.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Уважаемая Екатерина, подобные вопросы довольно часто мелькают на форуме. Это конечно очень замечательно, что приборы ОВЕН такие долгожители. Но инструкции имеют свойства теряться.
    Было бы замечательно в разделе поддержки выложить раздел архива, где были бы старые руководства по приборам.
    Мне допустим проще прибор поменять на новый на основном производстве, а на периферии не всегда это возможно и приходится напрягать техподдержку и Вас в том числе подобными вопросами о старых модификациях.
    Это конечно моё пожелание, но я думаю его многие поддержат.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Доброе утро! Спасибо за оперативные отклики.
    "Щелкает" при 68 гр - электропривод Данфосс AMV25, который включается при включеном К1 на трм. Под словами "пытается открыть дальше" эти щелчки и имею ввиду.
    Получается к1 включено, а у электропривода есть предел открытия вот и срабатывает этот предел щелкая.
    Сам клапан механический думаю его модель тут не принципиальна (важнее связка трм и данфосс)- vrg3 тоже Данфосс.

    Заводской номер: сгоняю в подвал обязательно напишу. Посмотрел, но видимо серийник на задней крышке, а снимать со стены как то не очень.
    Единственное на крышке с цифровым табло есть плата на ней обозначение - TRM25D6M
    Может правда Екатерина организуете раздел с руководствами на сайте.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Николай_P86; 01.12.2017 в 08:01.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Вообще то это конечно большое кощунство ставить пропорциональный клапан и управлять им в дискретном режиме. Хотя если быть честным, иногда и у нас умудряются такое сделать от безвыходности в срочном порядке. Потом всё таки меняем на дискретные в основном.
    Поставили бы ТРМ 12 (212) с ПИДом. И держал бы с точность до градуса. Ваш клапан для этого вполне подходит.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Ставили по программе капремонта я ещё даже не жил в этом доме тогда. Менять сложно люди в необходимости этого то не видят нужды.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня остался вопрос: почему в режиме "нагреватель" при Туст + дельта не отключается система?

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Скорее всего просто слетели настройки и он у Вас в другом режиме работает, или вообще кирдык ТРМ.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    настройки проверял А1-1=01, а если кирдык - как должно проявиться? дельту в минус то отлично отрабатывает.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  2. Временные параметры ПЛК
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 07:31
  3. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 17:45
  4. Параметры секретности 2ТРМ1
    от dirad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 13:13
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •