Здравствуйте, форумчане! вопрос от новичка.
Стоит у меня 2трм1 подключен к Данфосс AMV25 - регулирует открытие клапана с обратки в подачу на системе отопления МКД.
датчик стоит на подаче. Установили все в 2009 году при капремонте дома.
А1-1=01
А1-2=01
А1-3=00
А1-4=99
А1-5=000
А1-6=000
при вкл показывает: тр09
других параметров нет, сразу переходит на установки А2-1
Туст= 50, дельта=5.0
при 45 градусах четко вкл индикатор К1 и происходит открытие клапана, открывает полностью и пытается открыть дальше...
на подаче 68 градусов. щелкает (пытается дальше открывать) в открытом состоянии при индикации на приборе 68 градусов примерно 1,20-1,30 мин потом К1 гаснет и клапан закрывается пока температура не упадет до 45 градусов...
дальше все повторяется.
Вопрос почему не выключается при 55 градусах? и можно ли регулировать по времени отключение?
И конечно почему не видны параметры А1-7 и А1-8?