    Привет форумчане. Осваиваю Овен недавно. Нужна помощь. Я посылаю с панели в контроллер значение, и не хочу чтобы оно сбрасывалось в ноль при перезагрузке панели, как мне поступить. Панель в режиме слейв, обмен по rs232.
    Последний раз редактировалось vendor; 05.12.2017 в 23:58.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vendor Посмотреть сообщение
    Привет форумчане. Осваиваю Овен недавно. Нужна помощь. Я посылаю с панели в контроллер значение, и не хочу чтобы оно сбрасывалось в ноль при перезагрузке панели, как мне поступить.
    "посылаю с панели в контроллер значение" - расплывчатая формулировка.
    Как посылаю?
    Если вводите значение через инструмент "Цифровой ввод", то ничего в контроллере не сбросится потому что
    а) переменная в слейве ПЛК энергонезависимая
    б) панель посылает новые данные в ПЛК только "по изменению" значения, а именно в момент нажатия Entr на клавиатуре.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    "посылаю с панели в контроллер значение" - расплывчатая формулировка.
    Как посылаю?
    Если вводите значение через инструмент "Цифровой ввод", то ничего в контроллере не сбросится потому что
    а) переменная в слейве ПЛК энергонезависимая
    б) панель посылает новые данные в ПЛК только "по изменению" значения, а именно в момент нажатия Entr на клавиатуре.
    Через цифровой ввод. после перезагрузки панели значение меняется в ноль и посылается в плк.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Используйте в панели регистры PFW - они являются энергонезависимыми и сохранят свои значения после перезагрузки панели.
    Регистры видел, но не понял как к ним обращаться, допустим было psw300,а надо pfw300. В плк если такой же адрес оставляешь, обмена нету.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vendor Посмотреть сообщение
    Регистры видел, но не понял как к ним обращаться, допустим было psw300,а надо pfw300. В плк если такой же адрес оставляешь, обмена нету.
    Обращаться надо со смещением в +10000.

    PFW300 имеет адрес 10300.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vendor Посмотреть сообщение
    Через цифровой ввод. после перезагрузки панели значение меняется в ноль и посылается в плк.
    Я же говорил, что
    посылаю с панели в контроллер значение" - расплывчатая формулировка.
    Оказывается все с точностью до наоборот.
    Это ПЛК читает значения из панели, а не панель посылает в контроллер значения!
    Так бы сразу и сказали, что ПЛК - мастер, а панель слейв!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так бы сразу и сказали, что ПЛК - мастер, а панель слейв!
    Цитата Сообщение от vendor Посмотреть сообщение
    Привет форумчане. Осваиваю Овен недавно. Нужна помощь. Я посылаю с панели в контроллер значение, и не хочу чтобы оно сбрасывалось в ноль при перезагрузке панели, как мне поступить. Панель в режиме слейв, обмен по rs232.
    Пост не читай@сразу отвечай

    Типичный petera-style

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Пост не читай@сразу отвечай

    Типичный petera-style
    Однако
    Приписка "Панель в режиме слейв, обмен по rs232." появилась уже позже моего ответа. В первоначальном варианте вопроса упоминания про режим панели не было.
    См. цитату в начале моего ответа.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    В первом сообщении написал про слейв панель, согласен, не так сформулировал, модбас тоже недавно осваиваю, сорри. Спасибо за ответы.

Похожие темы

  1. Нужен пример работы ПЛК100 + СП307
    от dimakovalenko93 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 17:43
  2. сп307-плк100-трм202
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:29
  3. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 14:28
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •