Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43

Тема: Вопрос с ПР200

  1. #21

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Входы ПР200 по умолчанию сконфигурированы на сигнал 4-20 мА, поэтому перемычки ХР1 трогать не нужно.
    Шунтирующий резистор 121 Ом встроен внутрь ПР200, поэтому внешние резисторы подключать не нужно.
    Подключайте датчик по схеме, изображенной на крышке ПВТ100 или в его РЭ.
    Также Вам нужно будет задать нижнюю и верхнюю границы измерения для входа. Это делается в Owen Logic. Это подробно описано в Руководстве пользователя ПР200, стр.31-32:

    http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?

  3. #23

    По умолчанию

    А пвт 100 надо настраивать ,после того как его достали из коробки, а то я его достал подключил к пр 200 ( с предварительно написанной программой,настроеными входами,) и у меня ничего не работаеь

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batonka17 Посмотреть сообщение
    А пвт 100 надо настраивать ,после того как его достали из коробки, а то я его достал подключил к пр 200 ( с предварительно написанной программой,настроеными входами,) и у меня ничего не работаеь
    Ну а питание кто будет подавать, 24 вольта, Пушкин???
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr. King Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post276272
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  7. #27

    По умолчанию

    Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (17.2 Кб, Просмотров: 50)

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?
    Обязательно ставьте доп. резистор.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?
    Запитывайте датчик от встроенного в ПР200 источника 24В и никакого резистора не нужно.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Здравствуйте, "помогите, какое значение необходимо подать на аналоговый выход АО1 в ОЛ, что бы на ПР200-220.2 АО1 (4..20 мА) получить 20 мА. ? (П.С. не помню какие пределы задавать в ПИД для управления частотником)"

    Всем спасибо, нашел, вспомнил. извините за беспокойство.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=248 тут.
    Последний раз редактировалось ILich; 23.10.2018 в 12:26.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5052
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 05:48
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •