Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Вопрос с ПР200

  1. #1

    Question Вопрос с ПР200

    Есть пр200 с аналоговым выходом 4-20 мА. Выход хочу связать со входом ПЧ Вакон. Вопрос в том что у меня не меняется плавно значение скорости. Или всегда максимум или минимум, нету промежуточных положений. Я так понимаю на выходе аналоговый сигнал должен иметь форму от 0 до 1, с изменением значения 0,1. Заранее спасибо за информацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Что показывает миллиамперметр, который Вы включили в эту цепь?

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L1ktus Посмотреть сообщение
    Есть пр200 с аналоговым выходом 4-20 мА. Выход хочу связать со входом ПЧ Вакон. Вопрос в том что у меня не меняется плавно значение скорости. Или всегда максимум или минимум, нету промежуточных положений. Я так понимаю на выходе аналоговый сигнал должен иметь форму от 0 до 1, с изменением значения 0,1. Заранее спасибо за информацию.
    В частотнике у вас должен стоять эталонный резистор и вход должен быть токовым ,а не напряжение .Кроме того нужно подать внешнее напряжение на выход ЦАП (ПР200) .На выходе ПР200 должен быть ток от4-20ма .Форма сигнала на выходе зависит от того какой сигнал вы формируете ,а его значение будет в диапазоне от 2 до 10в ,при включенном эталонном резисторе на входе ПЧ (внутреннее).
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В частотнике у вас должен стоять эталонный резистор и вход должен быть токовым ,а не напряжение .Кроме того нужно подать внешнее напряжение на выход ЦАП (ПР200) .На выходе ПР200 должен быть ток от4-20ма .Форма сигнала на выходе зависит от того какой сигнал вы формируете ,а его значение будет в диапазоне от 2 до 10в ,при включенном эталонном резисторе на входе ПЧ (внутреннее).
    Да я поставил резистор, номинал его подобрал с учетом сопротивления ПЧ. Общее сопротивление цепи должно быть 750 Ом? ПЧ настроен на токовый вход. Напряжение для ЦАП подал с ПЧ. Какие то есть нюансы?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L1ktus Посмотреть сообщение
    Да я поставил резистор, номинал его подобрал с учетом сопротивления ПЧ. Общее сопротивление цепи должно быть 750 Ом? ПЧ настроен на токовый вход. Напряжение для ЦАП подал с ПЧ. Какие то есть нюансы?
    Добрый день, а из программы Вы как управляете аналоговым выходом, посмотрите в системном меню ПР выход должен принимать значение от 0 до 1, это соответствует изменению тока от 4 до 20 мА.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L1ktus Посмотреть сообщение
    Да я поставил резистор, номинал его подобрал с учетом сопротивления ПЧ. Общее сопротивление цепи должно быть 750 Ом? ПЧ настроен на токовый вход. Напряжение для ЦАП подал с ПЧ. Какие то есть нюансы?
    Резистор можете вообще не устанавливать. Миллиамперметр что показывает?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Напряжение с ПЧ 24в или 10в?
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Резистор можете вообще не устанавливать. Миллиамперметр что показывает?
    Если он подключен переключателем в самом ПЧ .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Если на ПР200 на короткое время пропадает питание, то может ли случиться, что программа перезапустится, а неэнергозавмсимые переменные не обнулятся? Или наоборот, обнулятся, а программа не перезапустится? Такое может в принципе произойти?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Если на ПР200 на короткое время пропадает питание, то может ли случиться, что программа перезапустится, а неэнергозавмсимые переменные не обнулятся? Или наоборот, обнулятся, а программа не перезапустится? Такое может в принципе произойти?
    Такие случаи не встречались пока.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5052
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 05:48
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •