Тема: ТРМ101, ТРМ210... уставка

  1. #1

    По умолчанию ТРМ101, ТРМ210... уставка

    Здравствуйте!
    Как ввести эти регуляторы в режим автоматического регулирования при ручном изменении уставки с панели прибора без дополнительной манипуляции с кнопками? Сейчас для этого приходится после изменения уставки Пять!!! раз нажимать на кнопку Прог

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. У ТРМ 101 имеется дополнительный вход. http://www.owen.ru/uploads/re_trm101_1625.pdf описание 3.2.3 Дополнительный вход стр.15
    Он позволяет включать ТРМ в работу. И если он включен, при изменении уставки и соответствующем состоянии входа, сразу происходит работа в нужном режиме. Если у Вас постоянно в работе, то можете просто поставить перемычку и настроить вход. Будете изменять просто уставку, дополнительных манипуляций не требуется. У нас к примеру используется режим на пастеризаторе, при постановке на возврат, работа ТРМ останавливается. И сделано это как раз через включение/выключение второго входа.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    У ТРМ 210 всё аналогично http://www.owen.ru/uploads/rie_trm210_1925.pdf только стр.18
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Перепробовал все варианты с дополнительным входом. При изменении уставки с панели ничего не меняется в работе. Например: при значении уставки меньшей или большей чем текущая температура при размыкании входа включается реле, а при замыкании включается. У меня такое ощущение, что параметры уставки меняются только на дисплее, а в работу передаются только при манипуляции о которых я писал.

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос все еще актуален. Моделирую работу ТРМ изменением сопротивления на входе при заданной уставке. Прибор работает. Повышаю уставку с панели и меняю сопротивление на входе. ТРМ работает только при изменении сопротивления вокруг предыдущей уставки, хотя на индикаторе задано другое значение. Дополнительный вход на описанную работу не влияет.

Похожие темы

  1. Уставка через modbus для ТРМ210
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 15:48
  2. ПЛК + уставка на ТРМ101
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 23:35
  3. источник питания в трм210, трм101
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:33
  4. Работа с ТРМ101 и ТРМ210
    от ИПГ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 16:09
  5. ТРМ101 и ТРМ210
    от YuriySt54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •