Недавно настраивал сеть из одного ПЛК110 и нескольких ТРМ202. После увеличения в настройках ПЛК параметра "max timeout" для каждого ТРМа до 15 мсек ошибки практически исчезли. Сегодня боролся с ошибками в связке СПК107(мастер) - ПЛК110(слейв). После увеличения в настройках ПЛК "framing time" до 15мсек ошибки практически исчезли. Скорость связи 57600. Отсюда совет пользователям пока использовать таймауты не менее 15 мсек и пожелание разработчикам Овена уменьшить скорость переключения передача-приём- передача хотя бы до стандартных 1,75мсек ("MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02" ).