Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК100.К.М и телемеханика.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100.К.М и телемеханика.

    Уважаемые форумчане, какие есть возможности связать этот контроллер со скадой?
    Разбирался с OPC сервером бета, но он вроде Ethernet не поддерживает, выбирается только ком порт. Разбирался с Модбас xls но дальше заргузки файла дело не пошло, связи нет. Посмотрите скрины с настройками, что там не так?
    ip контроллера 10.0.6.10, компа 10.0.6.11.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Почитал другую тему. Сделал контроллер слейв. В скаде поменял на wk logic. Теперь картина по лучше, но все равно связи нет((
    23:39:13.116 Watch dog disabled
    23:39:13.120 Init_Port: connect to 10.0.6.10:502 .. ok
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    На беглый взгляд - протокол в модбасе у вас стоит 2 - RTU over TCP, вам же нужно 1 - TCP. RTU over TCP используется для настройки транзита со слейв устройства через ПЛК наверх( т.е. для настройки ПЛК как шлюза). Если после смены протокола не появится связь,нужно проверять карту адресов.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Похожие темы

  1. Телемеханика + MOXA + PM700
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 11:06
  2. СПК207-телемеханика
    от Sijey в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:13
  3. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:51
  4. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:51
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •