Скажите, я правильно понимаю, что с точки зрения библиотек (родных и сторонних) версия со скадой абсолютно идентична обычному 110-му ПЛК под Codesys, то есть все совместимо?
Все равно буду работать с CODESYS 2.3.
Лучше бы поддержали CODESYS 3 для ПЛК110.
Любопытно, попробую новинку и сделаю для себя выводы.
Однозначно MasterSCADA для меня более интересна.
Скажите, я правильно понимаю, что с точки зрения библиотек (родных и сторонних) версия со скадой абсолютно идентична обычному 110-му ПЛК под Codesys, то есть все совместимо?
Абсолютно неверно. MS4 совершенно иной продукт. просто взять и импортировать библиотеки из кодесис в MS4 нельзя. это то же самое , что попробовать импортировать библиотеку по работе с файлами , портами или сокетами из CDS2 в CDS3.
В MS4 свои библиотеки. единственное , что можете сделать - если имеете исходный код библиотеки перенести его в редактор MS4 и сохранить как библиотеку MS4, причём учитывая особенности среды.
Ок, понял. Спасибо
Здравствуйте! Есть вопрос по MasterScada. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При попытке запустить проект в режиме "Эмуляция" пишет "PLC 110 - нет связи с узлом". Раньше такого не было, работало правильно и в режиме "Эмуляция" и в режиме "Загрузки". На другом компьютере без проблем, в режиме "Эмуляция" все работает.
Добрый день!
Коллеги, у меня два вопроса:
1. Встроенные каналы DO. Управление вытяжным вентилятором. Настроена логика. Управляющий выход назначен на DO2. При включении срабатывает защита. Питающая цепь размыкается. Назначаю DO3 для этого управляющего выхода (DO2 отключен). Все работает. Есть подозрения на "железо". Подскажите, как продиагностировать.
2. ) как поменять IP адрес узла? Вопрос простой, меняю в свойствах узла, но теряется связь. Адрес из этой же сетки, например 10.0.6.4
Спасибо за ответ.
1. Нарисовал от руки.
Схема простая, огнезапорный или огнезадерживающий клапан подключен к дискретному релейному выходу DO2 контроллера ПЛК 110-60.
ОК.jpg
клапан отключается как по защите (мощность привода клапана 3Вт)
на третьем выходе без проблем, техусловия одинаковые
2. да, посмотрел в мануале, как меняется.
странно, почему нельзя поменять ip адрес в среде разработки MasterSCADA, там вроде в окне свойств есть такая возможность (т.е. меняешь вроде как)
еще один вопрос:
занимаюсь мнемосхемой, тема "отопление". Есть ли подходящая библиотека с элементами, электрокотлы, клапаны, датчики давления, температуры..?
Здравствуйте,а возможно ли с ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D отправлять данные на OWENCLOUD?
Добрый день. Возможно ли на ПЛК110 с MasterSCADA 4D настроить ПИД регулятор? Как это сделать?
Вопрос можно понять двусмысленно.
Если Вы имеете ввиду, есть ли стандартный блок ПИД-регулятора, то да в папке OSCAT -> Модули регулирования -> например, CTRL_PID, прекрасно работает.
Если Вас интересует некий блок автонастройки, на подобии тех, что есть в ТРМах, то мне такие не известны. Но может и есть.